ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Защита от замерзания в схеме фрикулинг
Benchmark
сообщение 24.3.2015, 19:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23798



Добрый день.
Помогите с вопросом.
Охлаждаем пищевой продукт с темп. +70 до +32 окружающим воздухом.
Трёхходовой перед теплообменниками с продуктами работает по принципу Тгликmin=+30, если температура ниже часть гликоля идет в байпас драйкулеров в летнем варианте.
Вопрос встал - при зимней работе, при отсутствии тепловой нагрузки от продукта как не допустить замерзания пропиленгликоля в драйкулере.
Схемку прилагаю.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.png ( 25,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Benchmark   Защита от замерзания в схеме фрикулинг   24.3.2015, 19:16
- - LordN   чтоб не допустить замерзание гликоля нужно взять н...   24.3.2015, 19:37
- - v-david   Метр стебается... ну т.е. концентрация нужна ...   24.3.2015, 19:56
- - Ludvig   Для драйкулеров такой мощности обычно ставят бак в...   25.3.2015, 0:32
- - Benchmark   В данной схеме пропиленгликоль 40%. Т.е. LORDN пре...   25.3.2015, 10:55
- - Benchmark   Потери в драйкулере порядка 9 бар при PG50% и вход...   25.3.2015, 11:13
- - LordN   никакая автоматика не спасет вас от реальности и с...   25.3.2015, 11:28
- - Benchmark   Даже если отключить все вентиляторы, при отсутстви...   25.3.2015, 11:37
- - LordN   при отсутствии нагрева - да. вот только для этого...   25.3.2015, 11:51
- - Benchmark   Соответственно 2 пути: 1. Автоматика с байпасом пр...   25.3.2015, 12:16
- - Ludvig   Еще к вентиляторам приладьте термореле на включени...   25.3.2015, 14:58
- - Benchmark   Ludvig, я так понял это к варианту где самотеком с...   25.3.2015, 15:57
- - Ludvig   Сам процесс охлаждения можно и нужно регулировать ...   25.3.2015, 16:21
- - Benchmark   Ludvig, есть еще скользкий момент - драйкуллер (см...   25.3.2015, 16:46
- - v-david   Коллега Benchmark, похоже Вы взялись не за свое де...   25.3.2015, 18:00
- - Ludvig   Цитата(Benchmark @ 25.3.2015, 16:46) Ludv...   25.3.2015, 18:29
- - Benchmark   V-David Я задал нормальный адекватный вопрос - при...   25.3.2015, 18:44
|- - LordN   Цитата(Benchmark @ 25.3.2015, 21:44) V-Da...   26.3.2015, 13:51
- - v-david   Ludvig, к слову, прежде чем осесть в офис я достат...   25.3.2015, 23:29
- - Benchmark   V-david, считал в софте Guentner. При расходе близ...   26.3.2015, 11:21
- - Ludvig   v-david, под сливом я подразумевал промежуточный б...   26.3.2015, 11:51
- - Benchmark   Я склоняюсь к 50% PG, насос подбирать с учетом реж...   26.3.2015, 12:25
- - v-david   Я посмотрел Вашу подбору, коллега. В ней Вы пытает...   26.3.2015, 14:26
- - LordN   ЦитатаНу уж если так страшно, киньте от ИТП дюймов...   26.3.2015, 14:34
- - Benchmark   Как я писал в самом начале, 3-ходовой держит не ни...   26.3.2015, 15:30
|- - LordN   Цитата(Benchmark @ 26.3.2015, 18:30) Как ...   26.3.2015, 22:55
- - v-david   У Вас нормальная схема. Надо всего лишь разобратьс...   26.3.2015, 20:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных