rednaksi Вентиляция в душевой 25.3.2015, 18:47 Александр5775 Цитата(rednaksi @ 25.3.2015, 18:47) Здрав... 25.3.2015, 21:08 rednaksi 4 душевые кабинки, использоваться будут одновремен... 26.3.2015, 6:03 ast вытяжка-75м3/час на душевую сетку, умножаете на 4,... 26.3.2015, 8:53 rednaksi получается 300 м3/час. а приток воздуха тогда надо... 26.3.2015, 9:44 colius Цитатаполучается 300 м3/час. а приток воздуха тогд... 26.3.2015, 11:41 rednaksi всем большое спасибо 26.3.2015, 16:35