Уважаемые специалисты!
Проектируется мукомольный завод, для электроснабжения будет использоваться КТП 1600кВА 10/0,4кВ и две газопоршневые электростанции по 800кВт. Для предприятий переработки зерна СП 108.13330.2012 требует вторую категорию.
Подскажите, как правильно организовать электроснабжение по второй категории надежности:
1 вариант (резервирование на уровне РУ 0,4кВ КТП):
Используется однотрансформаторная КТП с двухсекционной РУ 0,4кВ, 1секция подключена к силовому трансформатору (1 источник питания), а 2 секция подключается к газопоршневым электростанциям (2 источник питания). От РУ 0,4кВ идут кабельные линии к ПР внутри помещения без резервирования.
2 вариант (резервирование до ПР):
Используется однотрансформаторная КТП с односекционной РУ 0,4кВ, от нее питание подается независимо до каждого ПР, находящегося внутри здания (1 источник питания), в качестве 2 источника питания используются две газопоршневых станции со встроенными РУ 0,4кВ, от которых идут отдельные кабельные линии на ПР. На ПР смонтированы перекидные рубильники для переключения электропитания.
Жду вашей помощи.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1.dwg ( 152,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  ________2.dwg ( 461,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных