Отопление 23-х этажного жилого здания, Помогите советом по однотрубке |
|
|
|
30.3.2015, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Здравствуйте!Создавала уже тему в песочнице,но никто не откликнулся((( Помогите,пожалуйста неопытной девушке понять таблицу Е приложения Е СП 60.13330.2012.Проектирую отопление 23-х этажного дома.Хочу сделать однозонную однотрубную систему с верхней разводкой и смещенными замыкающими участками на приборах.И встал вопрос,как все-таки правильно понять эту таблицу.Там написано: 2 Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через несколько помещений, следует определять, принимая в расчет:
а) помещение с наименьшим допустимым эквивалентным уровнем шума;
б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, прокладываемого через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.
Интересует пункт "б".Необходимо считать сумму КМС на стояке или сумму КМС непосредственно на стояке в квартире?Я думаю,что наибольшую сумму КМС в квартире.Если посчитать КМС в пределах квартиры,то получается:2 угла поворота (КМС=1,5) + 2 тройника на проход (КМС=1) + КМС термостата (точно не знаю,но думаю,что не меньше 4-х,а то и в разы больше).Запорной арматуры нет,но учитывая,что жильцы наверняка заменят конвекторы КСК на радиаторы с кранами,то добавим КМС крана=1,5х2 и КМС радиатора = 2,6. В итоге получаем сумму КМС в пределах квартиры КМС = 14,6. В спальне шум ночью не должен превышать 25 дБА.По таблице скорость должна быть не более 0,9 м/с.У меня нагрузка на стояк 24 кВт при температурном перепаде 95/70,скорость в трубе диаметром 20 получается 0,67 м/с.Правильно ли я все посчитала и поняла?А то главный инженер мне говорит,что стояк в одну зону не "протянет" 23 этажа.Помогите,коллеги!))
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Shaiba Отопление 23-х этажного жилого здания 30.3.2015, 10:15 Shaiba Кто-нибудь делал однотрубку в одну зону на такую в... 30.3.2015, 13:29 Altelega Мне лично не нравится высота.. за 60 метров в одну... 30.3.2015, 13:35 Shaiba Цитата(Altelega @ 30.3.2015, 13:35) Мне л... 30.3.2015, 14:12 colius Цитатано руководитель считает,что надо делать сист... 30.3.2015, 13:50 BIONDER Цитата(colius @ 30.3.2015, 13:50) Согласе... 30.3.2015, 14:15  Shaiba Цитата(BIONDER @ 30.3.2015, 14:15) Мнение... 30.3.2015, 14:26   BIONDER Цитата(Shaiba @ 30.3.2015, 14:26) Что нор... 30.3.2015, 16:16 Altelega Ладно, приборы крепкие.. Трубы и соединения тоже д... 30.3.2015, 14:33 Shaiba Цитата(Altelega @ 30.3.2015, 14:33) Ладно... 30.3.2015, 15:06 Altelega ЦитатаНо 32-й стояк - это уже перебор. Дом большой... 30.3.2015, 15:28 Shaiba Где-то в книгах я читала,что максимум на однотрубк... 30.3.2015, 16:14 colius Большое давление это одна сторона вопроса, а как н... 30.3.2015, 16:40 Shaiba Цитата(colius @ 30.3.2015, 16:40) Большое... 30.3.2015, 17:00 colius ЦитатаПлощадь отопительных приборов вырастет незна... 30.3.2015, 18:25 Татьяна Удальцова ЦитатаПлощадь отопительных приборов вырастет незна... 30.3.2015, 18:42 Shaiba Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2015, 18... 30.3.2015, 23:34 allex [quote name='Татьяна Удальцова' date=... 3.4.2015, 11:56  Татьяна Удальцова Цитата(allex @ 3.4.2015, 13:56) Инфильтра... 3.4.2015, 17:12 Татьяна Удальцова ЦитатаИ эта система РАБОТАЕТ!!!!До... 31.3.2015, 7:28 Shaiba Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2015, 7:2... 31.3.2015, 11:09 Вячеслав198 Я когда-то давно для дома этажей 25 видел такую сх... 31.3.2015, 11:30 BIONDER Цитата(Вячеслав198 @ 31.3.2015, 11:30) Кр... 31.3.2015, 11:39 Вячеслав198 Цитата(BIONDER @ 31.3.2015, 11:39) В двух... 31.3.2015, 11:48 BIONDER Цитата(Вячеслав198 @ 31.3.2015, 11:48) Тр... 31.3.2015, 11:59  Shaiba Цитата(BIONDER @ 31.3.2015, 11:59) Еще во... 31.3.2015, 12:24   анат [quote name='Shaiba' date='31.3.2015, ... 1.4.2015, 10:32 Altelega ЦитатаТруба шла транзитом с верхнего технического ... 31.3.2015, 12:28 Вячеслав198 Ещё вопрос:
При разделении на две зоны, получается... 31.3.2015, 12:32 Shaiba Цитата(Вячеслав198 @ 31.3.2015, 12:32) Ещ... 31.3.2015, 12:45 Altelega Я бы не пускал транзит через комнаты, еще натворят... 31.3.2015, 12:38 Вячеслав198 Цитата(Altelega @ 31.3.2015, 12:28) Давле... 31.3.2015, 12:44 Altelega СП 41-101-95 п 3.5
Цитатаа) при располагаемом на... 31.3.2015, 12:46 Вячеслав198 Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 12:45) А я воо... 31.3.2015, 12:59 Altelega ЦитатаА стояк для подачи в нижнюю зону в шахте - з... 31.3.2015, 13:01 Татьяна Удальцова Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 14:45) А я воо... 31.3.2015, 16:32 Shaiba Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2015, 16... 31.3.2015, 16:57 Вячеслав198 Цитата(Shaiba @ 31.3.2015, 16:57) Спасибо... 1.4.2015, 11:13 инж323 Цитата(Shaiba @ 30.3.2015, 10:15) Здравст... 3.4.2015, 22:28 BIONDER Кстати на счет инфильтрации в высотных зданиях. Ес... 5.4.2015, 11:01 Вячеслав198 Цитата(инж323 @ 3.4.2015, 22:28) При прои... 6.4.2015, 11:04 Вячеслав198 В СП 60.133330 есть пункт 6.11 .... Системы внутре... 6.4.2015, 11:53 Вячеслав198 Отопление. Богословский, Сканави, Москва Стройизда... 10.4.2015, 8:42 BIONDER Хорошо бы теоретикам, книжным червям на стройку по... 10.4.2015, 10:36 Вячеслав198 ездил - видел как бракованная арматура течёт, или ... 10.4.2015, 12:25 BIONDER Цитата(Вячеслав198 @ 10.4.2015, 12:25)
... 10.4.2015, 17:46 Вячеслав198 А как Вы думаете на счёт такого варианта:
1 зона ... 10.4.2015, 12:48 stranger_2 К автору темы.
А почему все-таки однотрубка со с... 11.5.2015, 12:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|