> Помогите выбрать контроллер
Гость_Александр З_*
сообщение 11.12.2006, 3:55
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите подобрать контроллер для создания системы на 3 тысячи каналов.
Предполагается использование скорее всего 2 процессоров с использованием распределённых УСО гдето по 500 каналов на пункт.
УСО не слишком удалены, метров на 400 всего. Предполагается оптика.
Каналы в основном дискретные (80%) - задвижки и насосы.

Пока рассматриваю новый для меня контроллер Schneider Quantum.
Есть вопрос по мощности контроллера - потянет ли он обработку алгоритмов управления такого количества оборудования?
И какой SCADA-пакет лучше использовать с ними?

А может лучше вообще другой контроллер использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр З   Помогите выбрать контроллер   11.12.2006, 3:55
- - ggg_ggg   Это из серии АСУ ТП - там по форумам найдете ответ...   11.12.2006, 6:34
- - LordN   мне кацца это работа для пром.компа а не для контр...   11.12.2006, 8:59
- - Игорь Борисов   Если уж берете Шнайдер - берите и его софт... А во...   11.12.2006, 9:17
- - ggg_ggg   Siemens Sematic S -400 серия - вполне потянет (мож...   11.12.2006, 9:30
- - Abysmo   S7-400 потянет 100%, к тому же сигналы дискретные....   11.12.2006, 11:04
- - Сергей Долганов   S7-300 я Вам горяче рекомендую, процессоры начиная...   11.12.2006, 12:33
- - ggg_ggg   Согласен, просто 400 - проще с обработкой и отладк...   11.12.2006, 19:44
- - Fanat   Лучше Сименса может быть только Сименс... Хотя я Л...   11.12.2006, 20:49
- - Abysmo   ЦитатаА для диспетчеризации еще я бы попробовал AS...   11.12.2006, 23:38
- - ggg_ggg   400 лучше 300 для отладки лучше (см. PCS). Запас б...   12.12.2006, 8:25
- - Сергей Долганов   какая то у Вас гигантомания S7-400, PCS7, WinAC Вы...   12.12.2006, 9:52
- - ggg_ggg   А чем решение на WinAS плохо ?   12.12.2006, 15:54
- - Сергей Долганов   SIMATIC WinAC (Windows Automation Center) для нача...   12.12.2006, 16:14
- - ggg_ggg   Виноват, "очепатка". Естественно, речь ш...   12.12.2006, 21:11
- - Сергей Долганов   Все же, имхо, отдавать управление в руки ПК - не л...   13.12.2006, 13:25
- - ggg_ggg   Если не критично - то можно. Заодно, написав для н...   13.12.2006, 13:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных