Инженер ОВК
сообщение 5.4.2015, 12:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Проектируем жилые дома по закрытой схеме. Скажите как подбираете насосы на ГВС - по максимально секундному или максимально часовому расходу. Возник спор с проектировщиками ОВ. Все время подбирали на секундный расход, пока они не увидели. Они против, потому что у них водонагреватели подбираются на часовой расход, ссылаются на то что водонагреватели не будут справляться с большим расходом воды.

Еще спор возникает из-за необходимости насоса ГВС на подаче из открытой теплосети. В их системе давление на летний период 53 метра, нам надо к примеру 61, где взять недостающие 8 метров? Ставим насос подкачивающий для ГВС. А на обратке Т4 циркуляционный, который подключается в сеть подающую. ОВ отвечают что хватит одного насоса циркуляционного, который будет также функцию повысительного выполнять, типа его параметры давления и расхода подойдут и на ГВС. Но нам то надо создать циркуляцию в момент отсутствия водоразбора. А если его ставить на подачу то он будет включаться только при падении давления. Прикрепляю схему ЦТП. Циркуляционный насос установлен Wilo-Stratos-Z 40/1-12 с частотником. На ГВС - WILO Multivert MVIE 803 PN16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf.pdf ( 475,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   ГВС   5.4.2015, 12:15
- - инж323   А вы им в ТЗ какой Q гв. макс. даете? Вот его и бу...   5.4.2015, 13:22
- - Инженер ОВК   Мы им даем максимально часовой расход, и водонагре...   5.4.2015, 13:49
- - Инженер ОВК   Проектировщики, ну неужели никто не подскажет как ...   5.4.2015, 14:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 14:43) Про...   5.4.2015, 15:36
- - Инженер ОВК   Правильно ли я поняла, что нужно было отопленцам д...   5.4.2015, 15:49
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 15:49) Пра...   5.4.2015, 21:06
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 5.4.2015, 21:06) Есл...   6.4.2015, 4:50
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 4:50) Подс...   6.4.2015, 8:20
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 6.4.2015, 9:20) Стра...   6.4.2015, 8:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 8:30) Прос...   6.4.2015, 8:57
- - BUG87   Насосы подбираются на секундный расход , часто у п...   5.4.2015, 19:01
|- - Инженер ОВК   [quote name='BUG87' date='5.4.2015, 20...   6.4.2015, 7:49
|- - BUG87   Цитата(Инженер ОВК @ 6.4.2015, 8:49) Вы с...   6.4.2015, 10:30
- - BUG87   Ой блин! не посмотрел Вашу схему! Вы в пер...   5.4.2015, 19:55
- - Инженер ОВК   У МЕНЯ ПО ЗАКРЫТОЙ СХЕМЕ ГВС, ОТКРЫТАЯ ТОЛЬКО НА Л...   5.4.2015, 21:02
|- - BUG87   Цитата(Инженер ОВК @ 5.4.2015, 22:02) У М...   5.4.2015, 23:29
- - Dima_UA   расчет производительноси насосной установки раздел...   5.4.2015, 21:38
- - Инженер ОВК   Узнала, что у них скоростной теплообменник и счита...   6.4.2015, 6:20
- - ViktoryVK   Если с гидробаком, то насос подбираю на максимальн...   6.4.2015, 8:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных