> Изменение диаметра врезки в магистральный ПЭ трубопровод
Хоттабыч
сообщение 6.4.2015, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Доброго дня.
Получил проект на подключение группы таунхаусов. Там в магистральную ПЭ трубу DN200 (сразу вопрос, что оно действительно 200н. или 225н., ну это я гляну на месте) врезка фланцевой втулкой DN110 (Ду100) затем задвижка 30ч6бр Ду100.
Но врезаться, как обычно придется под давлением. И давление (напор) там не хилые (по непроверенным данным до 140м в ночной период)
Технологически врезку (саму дырку в магистральной трубе 200е) могу сделать диаметом макс.63мм вот такой вот приблудой http://www.polimerco.ru/fitingi/jelektrosv...fitingi/sedelka не сочтите за рекламу. У неё фреза уже встроена и сальниковый узел.
Далее переход 63/110, потом фланцевую втулку Ду110 и задвижку Ду100.
Позвонил проектировщице, она не возражает, там напор наоборот гасить надо, так что местное заужение не повредит.
Вот сижу и думаю, звонить в ПТО Водоканала или нет? Не возникнет у них, или у МЧС вопросов на счет заужения диаметра врезки с Ду100 на Ду65?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных