Необходимо предусмотреть дымоудаление из атриума (рис.). Можно ли удалять дым через клапаны обслуживающие лифтовый холл? И как посчитать через сколько клапанов будет удаляться дым?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Bananan Дымоудаление из АТРИУМА 11.12.2006, 16:17 Гость_Dimon Смысл дымоудаления из атриума не допустить задымле... 11.12.2006, 18:57 Bananan ЦитатаСмысл дымоудаления из атриума не допустить з... 12.12.2006, 10:14 Гость_Dimon Не важна привызка очага возгорания в атриуме. Дым ... 12.12.2006, 18:17 Bananan ЦитатаТак что тянуть дым к лифтовым холлам, задымл... 13.12.2006, 10:43 Гость_Dimon Проход ЧЕРЕЗ АТРИУМ не считается, а дым тянеш к л... 13.12.2006, 18:15 Слободчиков Валентин МГСН 4.04-94
6. Наибольшая высота атриумов с устр... 17.12.2006, 21:31 ex_promt Цитата(Слободчиков Валентин @ 17.12.2006, 21... 28.1.2008, 11:01 Guest ЦитатаДымоудаление с механическим побуждением для ... 18.12.2006, 19:33 Слободчиков Валентин Что значит добавить? Суммировать расход? Или приня... 26.12.2006, 19:11 Bananan суммировать расчетный расход дымоудаления из лестн... 27.12.2006, 13:45 Слободчиков Валентин Т.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + Gатри... 27.12.2006, 21:50 Bananan ЦитатаТ.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + ... 28.12.2006, 11:00 Слободчиков Валентин Пока не могу дать полного ответа 28.12.2006, 17:25 Looking В 2003 г. С.А. Сусин на aircon.ru дал ссылки на ам... 9.1.2007, 16:21 Алекс_Глoz Уважаемые коллеги.
Поскольку тема очень актуальна ... 9.1.2007, 17:50 Looking Александр, всё дело в том, что тема очень расплывч... 9.1.2007, 18:05 Алекс_Глoz Попробовал воспользоваться программой Ситис, однак... 9.1.2007, 18:15 Looking Попробовал сейчас прикинуть расход дыма по максима... 9.1.2007, 19:21 Guest http://tgv.mgsu.ru/articles/sci/maliavina0...vina0... 9.1.2007, 22:20 Слободчиков Валентин ОБЩИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ АТРИУМОВ
10... 9.1.2007, 22:21 Слободчиков Валентин Руководство к "СИТИС: Атриум", есть немн... 9.1.2007, 22:39 Слободчиков Валентин Цитата(Алекс_Глoz @ Jan 9 2007, 18:15 )Попроб... 9.1.2007, 23:53 Looking Валентин, откуда бабки? Вы владелец фирмы? На Вас... 10.1.2007, 10:30 Слободчиков Валентин Программа "СИТИС Атриум" стоит... 1200 Р... 10.1.2007, 11:10 Алекс_Глoz Для заданных мною условий получается:
расход дыма ... 10.1.2007, 12:26 Looking 1200 конечно немного, можно было бы и купить, толь... 10.1.2007, 12:33 Looking к Алекс_Глoz, Слободчикову Валентину и Inarе
Пред... 11.1.2007, 1:05 Алекс_Глoz Пожалуйста. С удовльствием познакомлюсь с новыми д... 11.1.2007, 9:50 NOVIK_N На сегодняшний день в России программа "Ситес... 11.1.2007, 14:36 Алекс_Глoz В том то и дело что я не увидел в программе возмож... 11.1.2007, 16:46 NOVIK_N Я с этой программой не работал и, возможно, по про... 11.1.2007, 21:04 Looking Вот, спасибо! Наконец, можно интересные идеи п... 11.1.2007, 23:36 Алекс_Глoz Спасибо за статью. Обязательно изучу и расскажу о ... 11.1.2007, 23:47 Слободчиков Валентин Прочитал, решение III - не подходящие под отечеств... 12.1.2007, 22:18 Алекс_Глoz К Слободчикову Валентину
Что вы имеете ввиду под в... 13.1.2007, 3:44 Слободчиков Валентин Меняется - проверьте на примере статьи из журнала.... 13.1.2007, 12:09 Litvinov Проф., канд. техн. наук Е.Г. Малявина, асп. Н.А. Л... 26.1.2007, 15:40 Слободчиков Валентин эта статья уже обсуждалась (см. ссылку)
http://for... 26.1.2007, 17:08 Guest Обращаю внимание на интересную статью по расчёту т... 15.3.2007, 20:06 Алекс_Глoz К Слободчикову Валентину
Здравствуйте.
Не могли б... 25.3.2007, 18:03 Слободчиков Валентин Атриумы "Дым" не считает, только помещен... 27.3.2007, 14:13 ex_promt Коллеги, хочу спросить ваше мнение относительно ин... 28.1.2008, 16:25 mik29 Думаю,что возможно, если эти проемы механизировать... 28.1.2008, 18:00 ex_promt Спасибо за поддержку.
------------------
В отн... 28.1.2008, 18:35 ex_promt Коллеги, обращаю внимание на опечатку в существую... 29.1.2008, 16:41 ex_promt Коллеги, а вообще, кто-нибудь делал расчёт согласн... 29.1.2008, 20:00 mik29 Выполнял расчет по описанной Вами методике. Паралл... 30.1.2008, 13:10 ex_promt Надо заметить, что расчёт количества дыма по метод... 30.1.2008, 13:14 mik29 Уважаемый ex_promt, не вижу разницы в определении ... 30.1.2008, 13:15 ex_promt Если речь идёт об опечатке в интернетовской версии... 30.1.2008, 13:29 mik29 Да, согласен, формула определения расстояния от ни... 30.1.2008, 15:38 ex_promt Да. Откровенно говоря, метода по п. 3 Приложения ... 30.1.2008, 16:41 ex_promt На счёт кратности...
Без учета коэффициента относ... 30.1.2008, 16:57 mik29 Формулы взяты из рекомендаций по проектированию ат... 30.1.2008, 17:26 ex_promt Пока не знаю. Надо прикинуть.
Не стоит забывать... 30.1.2008, 18:36 ex_promt Как оказалось, расход дыма по ф. из п. 3 Приложени... 31.1.2008, 13:11 mik29 Соглашусь с Вами, что стоит попробовать организова... 31.1.2008, 14:26 mik29 В расчетах, на мой субъективный взгляд, все у Вас ... 31.1.2008, 14:41 ex_promt Спасибо за отклик и советы.
------
Пробую испол... 31.1.2008, 15:17 Litvinov это означает как фрамуга поворачивается при открыт... 31.1.2008, 16:01 Vano Ай ай формально нельзя люк дымоудаления - эксперти... 31.1.2008, 17:49 mik29 Цитата(Vano @ 31.1.2008, 17:49) 217033Ай ... 1.2.2008, 17:11 Vano Допускается выброс продуктов горения:
- через дым... 31.1.2008, 18:11 Vano 8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из ... 31.1.2008, 18:17 ex_promt к Litvinov`у
Спасибо. Я так и предполагал.
... 31.1.2008, 18:21 ex_promt Ну, поменять в тексте записки название "люк... 31.1.2008, 18:37 Vano Цитата(ex_promt @ 31.1.2008, 18:37) 21705... 31.1.2008, 19:52 ex_promt А вообще, я чой-то не пойму... Я что первый, кто ... 31.1.2008, 19:26 raven1 может все-таки скажет точно по какой методике дела... 31.1.2008, 19:59 ex_promt Цитата(raven1 @ 31.1.2008, 19:59) 217077м... 1.2.2008, 0:12 ex_promt У COLT DANPALON сертификат пожарной безопасности п... 1.2.2008, 16:09 Vano Цитата(ex_promt @ 1.2.2008, 16:09) 217355... 1.2.2008, 22:28 ex_promt Мне кажется, что это будет сложно и проблематично.... 1.2.2008, 18:23 ex_promt Ну, да из поликарбоната. А стеклопакет - это уже м... 2.2.2008, 12:48 ex_promt Сказавши А, вроде бы надо говорить и Б...
Зде... 4.2.2008, 1:11 ex_promt Очень хорошо рассчитывает программа "СИТИС-ат... 7.2.2008, 18:34 ex_promt Коллеги, прошу дать свои замечания по представленн... 20.2.2008, 14:56 Любознательный "Коллеги, прошу дать свои замечания по предст... 21.2.2008, 8:13 Litvinov Цитата(Любознательный @ 21.2.2008, 9:13) ... 21.2.2008, 8:58 ex_promt Цитата(Любознательный @ 21.2.2008, 8:13) ... 21.2.2008, 16:31 Любознательный [quote name='ex_promt' date='21.2.2008... 22.2.2008, 5:28 Litvinov Цитата(Любознательный @ 22.2.2008, 6:28) ... 22.2.2008, 9:03 ex_promt Указанная величина естественного дымоудаления боле... 22.2.2008, 11:47 Любознательный "...выдала количество дыма 900 м3/ч. Т.е. - г... 24.2.2008, 18:08 ex_promt Извините, я запутался в нулях и единицах.
Хотя, п... 24.2.2008, 23:41 MAXIII Замечательные цифры получаются - 1150000 м3/ч и бо... 26.5.2008, 17:27 old patriot Подача наружного воздуха при пожаре приточной прот... 26.5.2008, 17:34 MAXIII Цитата(old patriot @ 26.5.2008, 18:34) 25... 27.5.2008, 10:06 old patriot В реальности в большом здании имеются дополнительн... 27.5.2008, 14:04 MAXIII Не уверен, что через современные окна вообще возмо... 27.5.2008, 15:20 old patriot Цитата...да и окно должно находиться недалеко от а... 27.5.2008, 15:29 ReCS А вседаки никак не понимаю сколько подавать в атри... 29.5.2008, 7:36 old patriot Дым не должен опуститься ниже верха дверного проём... 29.5.2008, 8:20 MAXIII У меня на объекте с атриумом пожарники в ТУ по пож... 29.5.2008, 8:56 ReCS Я вот посчитал по мощности очага пожара
Gд=0,032*... 29.5.2008, 9:38 old patriot Откуда взята формула?
ЦитатаЯ вот посчитал по мощн... 29.5.2008, 11:23 denis777 Рекомендации Веза. Только не знаю может ли такой р... 29.5.2008, 12:17 old patriot к ReCS
Ещё раз прошу указать источник, из которог... 29.5.2008, 12:26 NOVIK_N Формула из NFPA 92B. Использована не по поводу и с... 29.5.2008, 12:50
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|