> Дымоудаление из АТРИУМА, Расчет системы
Bananan
сообщение 11.12.2006, 16:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Необходимо предусмотреть дымоудаление из атриума (рис.). Можно ли удалять дым через клапаны обслуживающие лифтовый холл? И как посчитать через сколько клапанов будет удаляться дым?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 33,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   Дымоудаление из АТРИУМА   11.12.2006, 16:17
- - Гость_Dimon   Смысл дымоудаления из атриума не допустить задымле...   11.12.2006, 18:57
- - Bananan   ЦитатаСмысл дымоудаления из атриума не допустить з...   12.12.2006, 10:14
- - Гость_Dimon   Не важна привызка очага возгорания в атриуме. Дым ...   12.12.2006, 18:17
- - Bananan   ЦитатаТак что тянуть дым к лифтовым холлам, задымл...   13.12.2006, 10:43
- - Гость_Dimon   Проход ЧЕРЕЗ АТРИУМ не считается, а дым тянеш к л...   13.12.2006, 18:15
- - Слободчиков Валентин   МГСН 4.04-94 6. Наибольшая высота атриумов с устр...   17.12.2006, 21:31
|- - ex_promt   Цитата(Слободчиков Валентин @ 17.12.2006, 21...   28.1.2008, 11:01
- - Guest   ЦитатаДымоудаление с механическим побуждением для ...   18.12.2006, 19:33
- - Слободчиков Валентин   Что значит добавить? Суммировать расход? Или приня...   26.12.2006, 19:11
- - Bananan   суммировать расчетный расход дымоудаления из лестн...   27.12.2006, 13:45
- - Слободчиков Валентин   Т.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + Gатри...   27.12.2006, 21:50
- - Bananan   ЦитатаТ.е. при пожаре Gдымоудаления = Gкоридоры + ...   28.12.2006, 11:00
- - Слободчиков Валентин   Пока не могу дать полного ответа   28.12.2006, 17:25
- - Looking   В 2003 г. С.А. Сусин на aircon.ru дал ссылки на ам...   9.1.2007, 16:21
- - Алекс_Глoz   Уважаемые коллеги. Поскольку тема очень актуальна ...   9.1.2007, 17:50
- - Looking   Александр, всё дело в том, что тема очень расплывч...   9.1.2007, 18:05
- - Алекс_Глoz   Попробовал воспользоваться программой Ситис, однак...   9.1.2007, 18:15
- - Looking   Попробовал сейчас прикинуть расход дыма по максима...   9.1.2007, 19:21
- - Guest   http://tgv.mgsu.ru/articles/sci/maliavina0...vina0...   9.1.2007, 22:20
- - Слободчиков Валентин   ОБЩИЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ АТРИУМОВ 10...   9.1.2007, 22:21
- - Слободчиков Валентин   Руководство к "СИТИС: Атриум", есть немн...   9.1.2007, 22:39
- - Слободчиков Валентин   Цитата(Алекс_Глoz @ Jan 9 2007, 18:15 )Попроб...   9.1.2007, 23:53
- - Looking   Валентин, откуда бабки? Вы владелец фирмы? На Вас...   10.1.2007, 10:30
- - Слободчиков Валентин   Программа "СИТИС Атриум" стоит... 1200 Р...   10.1.2007, 11:10
- - Алекс_Глoz   Для заданных мною условий получается: расход дыма ...   10.1.2007, 12:26
- - Looking   1200 конечно немного, можно было бы и купить, толь...   10.1.2007, 12:33
- - Looking   к Алекс_Глoz, Слободчикову Валентину и Inarе Пред...   11.1.2007, 1:05
- - Алекс_Глoz   Пожалуйста. С удовльствием познакомлюсь с новыми д...   11.1.2007, 9:50
- - NOVIK_N   На сегодняшний день в России программа "Ситес...   11.1.2007, 14:36
- - Алекс_Глoz   В том то и дело что я не увидел в программе возмож...   11.1.2007, 16:46
- - NOVIK_N   Я с этой программой не работал и, возможно, по про...   11.1.2007, 21:04
- - Looking   Вот, спасибо! Наконец, можно интересные идеи п...   11.1.2007, 23:36
- - Алекс_Глoz   Спасибо за статью. Обязательно изучу и расскажу о ...   11.1.2007, 23:47
- - Слободчиков Валентин   Прочитал, решение III - не подходящие под отечеств...   12.1.2007, 22:18
- - Алекс_Глoz   К Слободчикову Валентину Что вы имеете ввиду под в...   13.1.2007, 3:44
- - Слободчиков Валентин   Меняется - проверьте на примере статьи из журнала....   13.1.2007, 12:09
- - Litvinov   Проф., канд. техн. наук Е.Г. Малявина, асп. Н.А. Л...   26.1.2007, 15:40
- - Слободчиков Валентин   эта статья уже обсуждалась (см. ссылку) http://for...   26.1.2007, 17:08
- - Guest   Обращаю внимание на интересную статью по расчёту т...   15.3.2007, 20:06
- - Алекс_Глoz   К Слободчикову Валентину Здравствуйте. Не могли б...   25.3.2007, 18:03
- - Слободчиков Валентин   Атриумы "Дым" не считает, только помещен...   27.3.2007, 14:13
- - ex_promt   Коллеги, хочу спросить ваше мнение относительно ин...   28.1.2008, 16:25
- - mik29   Думаю,что возможно, если эти проемы механизировать...   28.1.2008, 18:00
- - ex_promt   Спасибо за поддержку. ------------------ В отн...   28.1.2008, 18:35
- - ex_promt   Коллеги, обращаю внимание на опечатку в существую...   29.1.2008, 16:41
- - ex_promt   Коллеги, а вообще, кто-нибудь делал расчёт согласн...   29.1.2008, 20:00
- - mik29   Выполнял расчет по описанной Вами методике. Паралл...   30.1.2008, 13:10
- - ex_promt   Надо заметить, что расчёт количества дыма по метод...   30.1.2008, 13:14
- - mik29   Уважаемый ex_promt, не вижу разницы в определении ...   30.1.2008, 13:15
- - ex_promt   Если речь идёт об опечатке в интернетовской версии...   30.1.2008, 13:29
- - mik29   Да, согласен, формула определения расстояния от ни...   30.1.2008, 15:38
- - ex_promt   Да. Откровенно говоря, метода по п. 3 Приложения ...   30.1.2008, 16:41
- - ex_promt   На счёт кратности... Без учета коэффициента относ...   30.1.2008, 16:57
- - mik29   Формулы взяты из рекомендаций по проектированию ат...   30.1.2008, 17:26
- - ex_promt   Пока не знаю. Надо прикинуть. Не стоит забывать...   30.1.2008, 18:36
- - ex_promt   Как оказалось, расход дыма по ф. из п. 3 Приложени...   31.1.2008, 13:11
- - mik29   Соглашусь с Вами, что стоит попробовать организова...   31.1.2008, 14:26
- - mik29   В расчетах, на мой субъективный взгляд, все у Вас ...   31.1.2008, 14:41
- - ex_promt   Спасибо за отклик и советы. ------ Пробую испол...   31.1.2008, 15:17
- - Litvinov   это означает как фрамуга поворачивается при открыт...   31.1.2008, 16:01
- - Vano   Ай ай формально нельзя люк дымоудаления - эксперти...   31.1.2008, 17:49
|- - mik29   Цитата(Vano @ 31.1.2008, 17:49) 217033Ай ...   1.2.2008, 17:11
- - Vano   Допускается выброс продуктов горения: - через дым...   31.1.2008, 18:11
- - Vano   8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из ...   31.1.2008, 18:17
- - ex_promt   к Litvinov`у Спасибо. Я так и предполагал. ...   31.1.2008, 18:21
- - ex_promt   Ну, поменять в тексте записки название "люк...   31.1.2008, 18:37
|- - Vano   Цитата(ex_promt @ 31.1.2008, 18:37) 21705...   31.1.2008, 19:52
- - ex_promt   А вообще, я чой-то не пойму... Я что первый, кто ...   31.1.2008, 19:26
- - raven1   может все-таки скажет точно по какой методике дела...   31.1.2008, 19:59
|- - ex_promt   Цитата(raven1 @ 31.1.2008, 19:59) 217077м...   1.2.2008, 0:12
- - ex_promt   У COLT DANPALON сертификат пожарной безопасности п...   1.2.2008, 16:09
|- - Vano   Цитата(ex_promt @ 1.2.2008, 16:09) 217355...   1.2.2008, 22:28
- - ex_promt   Мне кажется, что это будет сложно и проблематично....   1.2.2008, 18:23
- - ex_promt   Ну, да из поликарбоната. А стеклопакет - это уже м...   2.2.2008, 12:48
- - ex_promt   Сказавши А, вроде бы надо говорить и Б... Зде...   4.2.2008, 1:11
- - ex_promt   Очень хорошо рассчитывает программа "СИТИС-ат...   7.2.2008, 18:34
- - ex_promt   Коллеги, прошу дать свои замечания по представленн...   20.2.2008, 14:56
- - Любознательный   "Коллеги, прошу дать свои замечания по предст...   21.2.2008, 8:13
|- - Litvinov   Цитата(Любознательный @ 21.2.2008, 9:13) ...   21.2.2008, 8:58
|- - ex_promt   Цитата(Любознательный @ 21.2.2008, 8:13) ...   21.2.2008, 16:31
- - Любознательный   [quote name='ex_promt' date='21.2.2008...   22.2.2008, 5:28
|- - Litvinov   Цитата(Любознательный @ 22.2.2008, 6:28) ...   22.2.2008, 9:03
- - ex_promt   Указанная величина естественного дымоудаления боле...   22.2.2008, 11:47
- - Любознательный   "...выдала количество дыма 900 м3/ч. Т.е. - г...   24.2.2008, 18:08
- - ex_promt   Извините, я запутался в нулях и единицах. Хотя, п...   24.2.2008, 23:41
- - MAXIII   Замечательные цифры получаются - 1150000 м3/ч и бо...   26.5.2008, 17:27
- - old patriot   Подача наружного воздуха при пожаре приточной прот...   26.5.2008, 17:34
- - MAXIII   Цитата(old patriot @ 26.5.2008, 18:34) 25...   27.5.2008, 10:06
- - old patriot   В реальности в большом здании имеются дополнительн...   27.5.2008, 14:04
- - MAXIII   Не уверен, что через современные окна вообще возмо...   27.5.2008, 15:20
- - old patriot   Цитата...да и окно должно находиться недалеко от а...   27.5.2008, 15:29
- - ReCS   А вседаки никак не понимаю сколько подавать в атри...   29.5.2008, 7:36
- - old patriot   Дым не должен опуститься ниже верха дверного проём...   29.5.2008, 8:20
- - MAXIII   У меня на объекте с атриумом пожарники в ТУ по пож...   29.5.2008, 8:56
- - ReCS   Я вот посчитал по мощности очага пожара Gд=0,032*...   29.5.2008, 9:38
- - old patriot   Откуда взята формула? ЦитатаЯ вот посчитал по мощн...   29.5.2008, 11:23
- - denis777   Рекомендации Веза. Только не знаю может ли такой р...   29.5.2008, 12:17
- - old patriot   к ReCS Ещё раз прошу указать источник, из которог...   29.5.2008, 12:26
- - NOVIK_N   Формула из NFPA 92B. Использована не по поводу и с...   29.5.2008, 12:50
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных