Необходимо сделать расчет вентиляции и отопления газопоршневой электростанции контейнерного типа мощностью 1540кВт. Объём контейнера составляет 118 кубических метров. Уставка на температуру внутри блок-контейнера (в зимний период) принята +7С
В паспортных данных указано:
1 Количество рассеиваемого тепла 199 кВт
2 Количество тепла в низкотемпературный контур 366кВт
3 Количество тепла в высокотемпературный контур 612 Квт
4 Количество тепла в выхлоп 560 Квт
Насколько я понял установленная система утилизации тепла(УТА УТГ) утилизирует теплоту от последних трех подпунктов (2,3,4) а рассеиваемое тепло нужно как раз выводить при помощи вентиляции. В СНиП 41-01-2003 я еашел формулу для расчета расхода вентиляции при избыточной теплоте: L = 3.6Q/(c*(tвнутр-tнар)) .
При расчете по этой формуле получается что уже при -7С снаружи расход вентиляторов должен составлять порядка 60 000 м3/час. При объеме помещения в 118 м3 получается что кратность воздухообмена составляет 60 000/118= 508. По-моему это уж чересчур много для такого помещения.
При этом в проекте предусмотрено отопление посредством 2х калориферов мощностью по 60 кВт и система рециркуляции. Для чего нужно доп. отопление если с отводом тепла генератора справится очень трудно? Или может быть я просто что-то упустил?
Помогите разобраться, заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 12:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных