Владимир_53
сообщение 7.4.2015, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264615



Котел двухконтурный с ГВС по проточному принципу (используется пластинчатый теплообменник). ГВС имеет два режима: обычный и экономичный (Eco). В обычном режиме котёл должен "постоянно поддерживать заданную температуру горячей воды в теплообменнике, что сокращает ожидание при отборе горячей воды" (цитата из инструкции). Фактически же котел нагревает теплообменник только при понижении температуры в контуре отопления на 10 градусов ниже, чем задано для ГВС, что на практике в отопительный сезон происходит крайне редко, теплообменник часто холодный, ждать горячей приходится долго. Понятно, что это полная ерунда - причем тут отопление?!
Вопросы:
1) кто с таким сталкивался?
2) у кого какая версия программы управления?
У моего программа 1 = 4.9 (параметр i20 в меню 1) и программа 2 = 1.6 (i21).
3) если это глюк программы, существуют ли другие нормальные версии и как поменять прошивку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Владимир_53   Проблема ГВС в котле Buderus Gb072-24k   7.4.2015, 16:22
- - Mister Slava   Может Вам как вариант поменять теплообменник на бо...   7.4.2015, 19:48
- - Слава   Функция в программе "Приоритет ГВС" прис...   7.4.2015, 20:49
|- - Лыткин   Цитата(Слава @ 7.4.2015, 20:49) Функция в...   8.4.2015, 8:53
|- - Владимир_53   Цитата(Слава @ 7.4.2015, 20:49) Функция в...   8.4.2015, 9:06
|- - Mister Slava   Цитата(Владимир_53 @ 8.4.2015, 12:06) Да,...   8.4.2015, 16:59
- - Слава   Осмелюсь спросить - как давно у вас эта проблема? ...   8.4.2015, 19:52
|- - Владимир_53   Цитата(Слава @ 8.4.2015, 19:52) Осмелюсь ...   9.4.2015, 9:13
- - Лыткин   Нагрузка отопления и ГВС отличается (для квартир, ...   9.4.2015, 9:19
- - AZLYK   Владимир_53, рекомендую не дожидаясь ответа из Гер...   9.4.2015, 17:11
|- - Владимир_53   Цитата(AZLYK @ 9.4.2015, 17:11) Владимир_...   10.4.2015, 13:54
- - AZLYK   Почитал повнимательнее инструкцию к Вашему котлу. ...   13.4.2015, 12:48
|- - Владимир_53   Цитата(AZLYK @ 13.4.2015, 12:48) Почитал ...   15.4.2015, 12:32
- - Лыткин   Вообще-то он должен поддерживать постоянную т-ру в...   15.4.2015, 13:29
|- - Владимир_53   Цитата(Лыткин @ 15.4.2015, 13:29) Вообще-...   15.4.2015, 14:29
- - AZLYK   Уважаемый Владимир_53, в вашем котле, как я понима...   15.4.2015, 17:05
- - AZLYK   Скачал я эту «Инструкцию по обслуживанию». И не зр...   15.4.2015, 21:24
|- - Владимир_53   Цитата(AZLYK @ 15.4.2015, 21:24) -п. 7.5....   16.4.2015, 14:08
- - Лыткин   Может быть нужно завести т-ру греющей воды после Т...   16.4.2015, 15:04
- - AZLYK   Надо было Вам покупать котел с битермическим тепло...   16.4.2015, 15:34
- - Владимир_53   Цитата(AZLYK @ 16.4.2015, 15:34) И можно ...   17.4.2015, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 22:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных