> Помогите с Acs550 и ПИ регулятором.
spinogryz57
сообщение 7.4.2015, 19:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.3.2015
Пользователь №: 262141



Мир всем smile.gif
Имеем ПЧ ACS550 и скважный насос, необходимо поддерживать давление в системе с помощью встроенного в привод ПИ регулятора.
В качестве прикладного макроса выбран ПИД-регулятор.
В ходе настройки столкнулся с сотней недопониманий biggrin.gif , но выделю пока только два:

1. К аналоговому входу «2» подключен преобразователь давления с выходным сигналом 4-20мА (0-10 бар). И сколько я не вертел мин.авх2 (1304) и макс.авх2 (1305) значение в 0121 всегда в десятых долях т.е. 0,1% при 1баре..... Собственно где и как усилить этот показатель?

2. В пункте «выбор уставки» (4010) стоит панель управления. Так вот не могу понять а в каком пункте задавать уставку? Пробовал в 4011 (внутр.уставка) ставить 2 бара, но при этом в пункте 0128 (уставка ПИД1) все равно «0»


З.Ы. буду благодарен за любую помощь. Руководство к приводу во вложении... и да я его прочитал полностью, но... bang.gif

Сообщение отредактировал spinogryz57 - 7.4.2015, 19:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RU_ACS550_01U1_UM_0.75_to_160_kW_G_screen_1_.pdf ( 7,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- spinogryz57   Помогите с Acs550 и ПИ регулятором.   7.4.2015, 19:48
- - dmitriy_s   С 110 страницы начинается подробное описание настр...   7.4.2015, 20:30
- - dmitriy_s   Полистал за вас. Нужно 1104 и1105 установить, в 13...   7.4.2015, 20:51
|- - spinogryz57   Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 20:30) С 110...   7.4.2015, 21:28
- - dmitriy_s   Уставку задаете крутилкой при параметре 4010-0 и в...   7.4.2015, 21:36
|- - spinogryz57   Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 21:36) Устав...   7.4.2015, 22:00
- - m3F   Если хотите задавать уставку с панели (кнопками вв...   7.4.2015, 21:51
- - dmitriy_s   Да хрен с ней с крутилкой можно и кнопками. А так ...   7.4.2015, 22:03
|- - DeeeSS   Цитата(dmitriy_s @ 7.4.2015, 22:03) Да хр...   19.5.2017, 23:20
- - spinogryz57   В целом все получилось, но остался последний нюанс...   9.4.2015, 13:39
- - m3F   Как вы писали у вас датчик 0(4)-20 мА — 0-10 бар. ...   9.4.2015, 19:12
|- - spinogryz57   Цитата(m3F @ 9.4.2015, 19:12) Как вы писа...   9.4.2015, 20:22
- - spinogryz57   И снова здравствуйте Пункт 4007 (положение деся...   10.4.2015, 14:59
- - m3F   Такое чувство, что у Овен-а схема подключения для ...   10.4.2015, 19:29
- - mr_Frodo64   Стр 86 руководства в первом сообщении этой темы   21.5.2017, 7:37
- - DeeeSS   Цитата(mr_Frodo64 @ 21.5.2017, 7:37) Стр ...   22.5.2017, 10:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных