cpt
сообщение 8.4.2015, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Вопрос до какой температуры охлаждать помещения и воздух в приточной вентиляция школы в летний период?
СП 118.13330 говорит что температура в учебных классах равняется 18 градусам.
СанПиН 2.4.2.2821-10 говорит 18-24 градуса.
ГОСТ 30494 предлагает допустимые температуры 18-25 и оптимальные 23-25.

Как я понимаю система вентиляции проектируется на достижение допустимых температур 18-25, система кондиционирования же должна поддерживать оптимальные температуры 23-25, а в идеале надо ещё и результирующую температуру учитывать 22-24? (Кто может дать более понятное описание отличия систем вентиляции от кондиционирования, а то формулировка снипа про необеспеченность в 300 и 400 часов больно непонятная)

И лучше всего охлаждать приточный воздух до 23-24 градуса? (Наружная с обеспеченностью 0,95 +26,3), а оставшиеся теплоизбытки в помещениях убирать фанкойлами?

Второй вопрос

СНиП 41-01-2003 разрешает понижать температуру приточного воздуха до 1,5-2 градусов. Соответственно для снижения мощности фанкойлов я могу понижать температуру приточки ещё на 1,5-2 градуса для ассимиляции теплоизбытков? И подавать в помещение воздух с температурой 21-21,5 градуса?

Ну и третий вопрос, банальный, но так как занимаюсь этим в первый раз то спрошу.

При расчёте охлаждения в i-d диаграмме ведь учитывается затрата энергии на конденсацию влаги, её не надо считать отдельно и увеличивать на эту величину холодопроизводитльность установки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cpt   Кондиционирование школы   8.4.2015, 14:37
- - Vano   Если школа частная, то по заданию на проектировани...   8.4.2015, 14:44
- - cpt   Частная, указана только необходимость системы конд...   8.4.2015, 15:02
|- - ИОВ   Цитата(cpt @ 8.4.2015, 15:02) Частная, ук...   8.4.2015, 15:27
- - Vano   Я б холодил приток. На температуру минимально опти...   8.4.2015, 16:03
- - cpt   Спасибо за советы, но такие помещения как спортзал...   9.4.2015, 6:22
- - ИОВ   В обеденном, актовом, спортивном залах, компьютерн...   9.4.2015, 12:03
- - jota   Поднимаю тему. Я не имею практики проектирования б...   18.8.2024, 18:10
|- - AGAG   Цитата(jota @ 18.8.2024, 18:10) На земле ...   19.8.2024, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 18.8.2024, 18:10) Поднимаю ...   19.8.2024, 11:27
- - jota   1. Приблизительно такой алгоритм и был. Кроме этог...   19.8.2024, 14:11
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 19.8.2024, 14:11) 1. ... на...   21.8.2024, 12:51
- - jota   Спасибо за ответ. 1.К системе подключаются внут...   21.8.2024, 13:36
|- - ИОВ   Цитата(jota @ 21.8.2024, 13:36) Ещё одно ...   21.8.2024, 14:51
- - jota   Пока поиск решений...   21.8.2024, 15:38
- - Knf63   Сумма индексов мощности внутренних блоков VRF (VRV...   22.8.2024, 14:33
|- - jota   Цитата(Knf63 @ 22.8.2024, 14:33) Сумма ин...   22.8.2024, 19:19
|- - Кондейщик   Цитата(jota @ 22.8.2024, 19:19) Спасибо, ...   28.8.2024, 16:21
|- - jota   Цитата(Кондейщик @ 28.8.2024, 16:21) А за...   28.8.2024, 23:47
|- - SSA   Цитата(jota @ 29.8.2024, 1:47) Нет возмож...   29.8.2024, 7:34
|- - jota   Цитата(SSA @ 29.8.2024, 7:34) Я бы не ста...   29.8.2024, 8:23
|- - SSA   Цитата(jota @ 29.8.2024, 10:23) Вот и я з...   29.8.2024, 11:34
- - SSA   jota, при выборе наружных блоков обратите внимание...   28.8.2024, 17:18
- - Skaramush   Вопрос шума установок с вертикальным выбросом эффе...   29.8.2024, 9:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 19:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных