ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Система автоматизации Vimar By-me, Выходят из строя релейные модули 20526
A.Vasiliev
сообщение 8.4.2015, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.3.2015
Пользователь №: 261337



Добрый день коллеги! Имел кто-то опыт работы с системой автоматизации Vimar By-me (как говорят итальянцы - упрощенный KNX)?
Мы плотно с ней работали и запустили несколько добротных объектов. Но недавно столкнулись с проблемой - залипают реле в блоках 20526. Нагрузка на большинстве таких, вышедших из строя блочков, была - две светодиодной лампы по 5 вт. Сменили уже более десятка, меняешь один - через 2 недели меняешь другой. Хотелось услышать отзывы о данной системе. Может у кого была такая проблема?