Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Система автоматизации Vimar By-me, Выходят из строя релейные модули 20526
A.Vasiliev
сообщение 8.4.2015, 17:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.3.2015
Пользователь №: 261337



Добрый день коллеги! Имел кто-то опыт работы с системой автоматизации Vimar By-me (как говорят итальянцы - упрощенный KNX)?
Мы плотно с ней работали и запустили несколько добротных объектов. Но недавно столкнулись с проблемой - залипают реле в блоках 20526. Нагрузка на большинстве таких, вышедших из строя блочков, была - две светодиодной лампы по 5 вт. Сменили уже более десятка, меняешь один - через 2 недели меняешь другой. Хотелось услышать отзывы о данной системе. Может у кого была такая проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 4:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных