Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
an4oy Водопровод объединенный хоз.питьевой противопожарный 12.4.2015, 15:43 Водяной По тексту сложно понять систему. На хоз-питьё два ... 12.4.2015, 20:23 Михаил I Объединенная только при напоре в системе до 45м. В... 12.4.2015, 21:21 olleg Где написано что объединенная только при напоре до... 13.4.2015, 10:17 an4oy Цитата(Водяной @ 12.4.2015, 20:23) По тек... 13.4.2015, 11:49![]() Михаил I Цитата(an4oy @ 13.4.2015, 13:49) Есть так... 15.4.2015, 22:42![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:42) 4.1.7... 16.4.2015, 8:20![]() Михаил I Цитата(Serg Ivanov @ 16.4.2015, 10:20) Не... 16.4.2015, 13:04![]() Водяной Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04) Речь ... 16.4.2015, 15:10![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 13:04) А есл... 16.4.2015, 21:58 yulki - 16.4.2015, 14:45 Михаил I в 17 этажке все В1 будет с регуляторами до 11-12эт... 16.4.2015, 19:59 Михаил I 4.1.7 При расчетном давлении в сети противопожарно... 16.4.2015, 23:22![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22) 4.1.7... 17.4.2015, 8:22![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 16.4.2015, 23:22) Делат... 17.4.2015, 8:39![]() Михаил I Цитата(Serg Ivanov @ 17.4.2015, 10:39) На... 17.4.2015, 11:56![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 17.4.2015, 11:56) Прост... 17.4.2015, 17:52 Михаил I 1. Ну пункт 4.1.7 не из СНиП, а из СП10, пункты ко... 18.4.2015, 10:37![]() Serg Ivanov Цитата(Михаил I @ 18.4.2015, 10:37) Далее... 20.4.2015, 11:42 Young Спор по поводу этого пункта уже был не раз.
В экс... 20.4.2015, 12:38 Sanitar Вопрос Михаилу. А как быть с "тухлой" во... 13.9.2015, 16:27![]() MEX-74 В раздельной системе В2 вода не должна стоять, над... 14.9.2015, 15:02 PesPes а как же 25 этажки? две зоны: первая отдельная, вт... 14.9.2015, 9:41 Sanitar Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 9:41) а как же... 14.9.2015, 14:45 PesPes Только что пришел проект от другой фирмы в нем 2я ... 14.9.2015, 16:07![]() Водяной Цитата(PesPes @ 14.9.2015, 16:07) Только ... 14.9.2015, 16:26![]() PesPes Цитата(Водяной @ 14.9.2015, 16:26) ну на ... 14.9.2015, 16:32 anita wats О всех недочетах уже написано выше. 16.9.2015, 14:21 PesPes и всё же: Если при статике можно до 0,45 (0,6-0,9)... 16.9.2015, 15:59 nick2 Цитата(PesPes @ 16.9.2015, 17:59) и что з... 16.9.2015, 16:53 MEX-74 Водяной
Цитатаэто как? перемычками соединять систе... 18.9.2015, 10:13 Lena Igorevna Хм. К вопросу о 45м для хоз-противопожарного:
В СП... 28.4.2016, 13:32![]() MEX-74 Цитата(Lena Igorevna @ 28.4.2016, 13:32) ... 11.5.2016, 14:10 timofeyprof Цитата(Lena Igorevna @ 28.4.2016, 13:32) ... 28.4.2016, 14:09 PesPes так что со статикой и динамикой? 11.5.2016, 11:39
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 9:59 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |