> Прокладка канальной теплотрассы, Расстановка неподвижных опор
Lusi88
сообщение 18.4.2015, 20:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.4.2015
Пользователь №: 265563



Добрый вечер. Опыт в проектировании тепловых сетей у меня маловат, поэтому обращаюсь за помощью. У меня сейчас проект наружных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения детского садика. Способ прокладки канальный, 4-хтрубный. диаметр труб 50, 50, 40, 32, трубы стальные предизолированные. Прошу посмотреть мою схему и помочь с правильностью расстановки неподвижных опор. rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 31,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lusi88   Прокладка канальной теплотрассы   18.4.2015, 20:29
- - дренаж   Н7 оставить только лучше приведите сечение КАНАЛ...   18.4.2015, 22:32
- - Lusi88   Не пойму вас, оставить для все трассы только Н7? А...   18.4.2015, 22:46
- - дренаж   разрез если единственный то НЕПРАВИЛЬНЫЙ даже 2-...   18.4.2015, 23:38
|- - Lusi88   Цитата(дренаж @ 18.4.2015, 23:38) разрез ...   19.4.2015, 9:44
- - ivan-l-ing   Опор дофига первый угол, расстащи подальше опоры ...   19.4.2015, 0:02
- - ivan-l-ing   я б еще сделал открытый выпуск из канала в тк при ...   19.4.2015, 0:32
- - Просто энергетик   И правда, многовато опор и компенсаторов. Я бы убр...   20.4.2015, 7:24
- - Shiling   Меня мучкает смутное подозрение что канальная прок...   20.4.2015, 10:55
- - Solarinfo   Не помешало бы дополнительно привести информацию п...   20.4.2015, 12:49
- - *Sasha*   Проект в топку. Какое то хаотичное нагромождение к...   20.4.2015, 15:11
- - nikishkov   вам ещё только сильфоны на вторичных теплосетях ос...   21.4.2015, 15:19
- - дренаж   автор темы ежели вздумает применять компенсаторы с...   21.4.2015, 20:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных