ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Трехфазные насосы в ИТП, Защита от пропадания фазы
Lamo
сообщение 21.4.2015, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570



Приветствую, друзья!
Выполняю проект ИТП, заложил трехфазный насос, зам.тех.директора говорит возьми однофазный насос, а то придется рисовать электрическую часть с защитой от пропадания фазы.
На этот раз переподобрал насос на однофазный.
Рисовал ли кто-нибудь электрическую часть с защитой насоса от пропадания фазы? Или как это вообще происходит?
Поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lamo   Трехфазные насосы в ИТП   21.4.2015, 10:32
- - Лыткин   Цитата(Lamo @ 21.4.2015, 10:32) Приветств...   21.4.2015, 10:41
- - coverart   А резервный чо на 2х фазах должен работать? Или 2...   21.4.2015, 10:53
|- - Лыткин   Цитата(coverart @ 21.4.2015, 10:53) А рез...   21.4.2015, 11:35
|- - Lamo   Цитата(Лыткин @ 21.4.2015, 11:35) На 2-х ...   21.4.2015, 12:42
|- - coverart   Цитата(Лыткин @ 21.4.2015, 13:35) На 2-х ...   25.4.2015, 22:19
- - ssn   Установить в шкафу питания на вводе контроллер фаз...   21.4.2015, 13:00
- - Lamo   Товарищи, а есть у кого проектные решения предложе...   21.4.2015, 13:05
|- - and   Цитата(Lamo @ 21.4.2015, 13:05) Товарищи,...   24.4.2015, 16:50
- - Евгений Буш   "защита от пропадания фаз" и Вы удивитес...   22.4.2015, 10:17
|- - Lamo   Цитата(Евгений Буш @ 22.4.2015, 10:17) ...   22.4.2015, 11:02
- - BIONDER   Всегда если есть 3фазы мотор берется 3 фазный. Неп...   22.4.2015, 14:15
|- - Гризли   Цитата(BIONDER @ 22.4.2015, 14:15) Всегда...   22.4.2015, 14:20
|- - Lamo   Цитата(BIONDER @ 22.4.2015, 14:15) Всегда...   22.4.2015, 22:41
|- - BIONDER   Цитата(Lamo @ 22.4.2015, 22:41) Автоматиз...   23.4.2015, 9:46
|- - Lamo   Цитата(BIONDER @ 23.4.2015, 9:46) Обычно ...   24.4.2015, 10:12
|- - BIONDER   Цитата(Lamo @ 24.4.2015, 10:12) Так как а...   24.4.2015, 10:23
- - Kotlovoy   С защитой трёхфазных двигателей от обрыва фазы впо...   25.4.2015, 0:19
- - and   Похоже вы путаете защиту от неисправности питания,...   25.4.2015, 7:53
- - Kotlovoy   Нет, похоже, это вы слишком уповаете на реле контр...   25.4.2015, 9:53
|- - and   Цитата(Kotlovoy @ 25.4.2015, 9:53) Нет, п...   25.4.2015, 14:06
- - Евгений Буш   ЦитатаНет, похоже, это вы слишком уповаете на реле...   25.4.2015, 13:41
- - испытатель   Не туда силы прилагаете. Насос защитить - полдела,...   25.4.2015, 22:23
- - wwwcase   Вот здесь готовые проектные решения с защитой http...   26.7.2016, 20:52
- - allukoyanov   В применяемых в составе ИТП насосах малой мощности...   10.1.2017, 14:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных