> Вопрос спецам по установке Vents., Странно себя ведет калорифер
kuantro
сообщение 22.4.2015, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2011
Пользователь №: 115823



Добрый день. Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Надеюсь на вашу помощь и дельный совет. Владеем вент. Установкой vents впа 200-6.3

Отработала она 3 года и вот недавно началось.

Ни с того ни с сего, начала расти температура. При выставленной t 27' греет до 43!
Сначала грешит на умерший тепловой канальный датчик. Поставил новый. Ситуация не изменилась sad.gif
При чем на разных температурных режимах ведет себя по-разному.
При 24' -не греет,
При 25' -не греет, но если сначала выставить 27, а потом снизить до 25- то держит где-то 20'
При 26' - дердит где-то 31'

Как быть? Куда копать? Сервисного центра у vents в росси нет. Отправил им вопрос туда, но пока тишина.

Народ подмерзает sad.gif а без свежего воздуха задыхается ( курильщики)

Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных