> Пожаротушение. Если количество пожаров один, то складываются ли внутреннее и наружное пожаротушение?
RazorLine
сообщение 24.4.2015, 19:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2015
Пользователь №: 262222



На наружное пожаротушение 15 л/сек
На внутреннее 2 струи по 5 л/сек
Количество пожаров 1.
Сколько нужно л/сек? Брать наибольший т. е. наружный - 15 л/сек или складывать наружный с внутренним 15+10=25 л/сек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RazorLine   Пожаротушение. Если количество пожаров один, то складываются ли внутреннее и наружное пожаротушение?   24.4.2015, 19:30
- - Serg Ivanov   Складывать.   24.4.2015, 20:56
- - marusa   А вот если внутренний: 2х5,2л/с и 2х2,5л/с (разные...   22.10.2015, 11:31
|- - Terz_AUPT   Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:31) А вот ...   22.10.2015, 11:44
- - marusa   точно. парковка подземная. выше - ТРЦ. Плюс хозпит...   22.10.2015, 11:56
|- - Terz_AUPT   Цитата(marusa @ 22.10.2015, 11:56) точно....   22.10.2015, 12:19
|- - nagger   Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19) под...   22.10.2015, 13:27
|- - BTS   Цитата(Terz_AUPT @ 22.10.2015, 12:19) 160...   22.10.2015, 18:10
|- - Terz_AUPT   Цитата(BTS @ 22.10.2015, 18:10) Уже писал...   23.10.2015, 13:46
- - marusa   Водоканал дает точки подключения к наружным водово...   22.10.2015, 13:12
|- - Terz_AUPT   Цитата(nagger @ 22.10.2015, 13:27) Что за...   22.10.2015, 13:50
|- - Serg Ivanov   Цитата(marusa @ 22.10.2015, 13:12) Водока...   23.10.2015, 8:19
- - marusa   я поняла, что сп 31 и это для насосных станций   22.10.2015, 13:29
- - marusa   Насосов не будет, напора хватает. Общий расход в р...   23.10.2015, 7:39
- - marusa   время тушения 1 час   24.10.2015, 10:12
|- - Serg Ivanov   Цитата(marusa @ 24.10.2015, 10:12) время ...   26.10.2015, 11:25
- - marusa   Вот не понимаю я зачем мне ставить резервуары, по ...   27.10.2015, 7:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(marusa @ 27.10.2015, 7:21) но сниж...   27.10.2015, 15:14
- - Sindarkon   Начать следует не со скоростей, а с ТУ на подключе...   27.10.2015, 8:23
- - marusa   В том то и дело, что водоканал дает только точки п...   27.10.2015, 11:24
- - Sindarkon   ТУ должны включать в себя гарантированный расход и...   27.10.2015, 12:56
- - Terz_AUPT   Полностью согласен! В ТУ обязаны прописать рас...   27.10.2015, 14:01
- - marusa   это расчетный расход   27.10.2015, 15:21
|- - Terz_AUPT   Цитата(marusa @ 27.10.2015, 15:21) это ра...   27.10.2015, 17:12
- - marusa   Т.е. допустим, суммарный расчетный расход принимае...   28.10.2015, 7:30
|- - Terz_AUPT   Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30) Т.е. до...   28.10.2015, 9:04
|- - Serg Ivanov   Цитата(marusa @ 28.10.2015, 7:30) Т.е. до...   30.10.2015, 12:08
- - marusa   А если резервуары для АПТ, то п.5.9.13 СП 5?   28.10.2015, 10:16
|- - Terz_AUPT   Цитата(marusa @ 28.10.2015, 10:16) А если...   28.10.2015, 14:35
- - marusa   Всем спасибо, иду в водоканал за гарантируемым рас...   28.10.2015, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных