Станислав.
сообщение 27.4.2015, 12:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266450



Добрый день. Подготавливаем изменения в смету ТСЖ. Хотелось бы получить совет. Проблема такая. Дом 6 подъездов, 5 этажей, на каждые два подъезда отдельный элеваторный теплоузел.Температурный график 130\70 Чем дальше от ввода из теплосети тем холоднее, то есть получается 5 и 6 подъезды в жаре, а 1 и 2 мерзнут. Поставили недавно балансировочные клапана, на 1 и 2 теплоузлах на подаче перед элеватором, на 3 теплоузле(дальний от ввода) на обратке. Параметры такие получились, замер сегодняшний по манометрам и электроным погружным термометром.
Ввод из теплосети:Давление 3.8, температура 63.1, обратка в теплосеть из дома: давление 2.8 , температура 43.4.
1 теплоузел(ближний к вводу, 5 и 6 подъезды) до элеватора давление 2.8; температура 61градус; после элеватора подача давление 2.7; температура 59.5 градусов; обратка давление 2.7; температура 43.4. На этом теплоузле проблема, нет перепада почему то, если балансировочник поджимать встают стояки в угловых квартирах.
2 теплоузел (средний, 3 и 4 подъезды)до элеватора давление 3.3; температура 60.8 градусов; после элеватора подача давление 2.8; температура 51.1 градусов; обратка давление 2.8; температура 38.4.
3 теплоузел ( дальний, 1 и 2 подъезды) до элеватора давление 3.7; температура 58.5 градусов; после элеватора подача давление 3.3; температура 49.9 градусов; обратка давление 3.3; температура 36.8.
На ГВС давление 3.7 бойлер кожухотрубный температура 59.8( еще не до конца отрегулировали) там балансировочник и клапан Данфосс на обратке.
В чем может быть проблема на 1 теплоузле? Подмеса нет? Почему перепада нет? и Давление низкое становится при зажатии балансировочника?
Как исправить неравномерность между 5 и 6 подъездами и 1 и 2? Сначала думали в изоляции дело, плохая она, старая асбестовый шнур. Планировали замену, но замер показал не настолько сильно теряется тепло до 3 теплоузла.
Что посоветуете? Что можно сделать за лето, потому что автоматический тепловой пункт пока нет средств поставить, к тому же сначала надо заменить розлив отопления. Сейчас сталь стоит, планировали после теплоузлов пластик армированный, потому что розлив гниет местами и сделан так что подача и обратка близко и замотаны вместе в одну изоляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Станислав.   Регулировка системы отопления   27.4.2015, 12:38
- - KGP1   У Вас очевидное противоречие - чем дальше от ввода...   27.4.2015, 12:53
- - Станислав.   Это после установки балансировочника на 1 теплоузл...   27.4.2015, 13:16
- - KARTS   Температура обратки по теплосчётчикам? Ввод-43,4, ...   27.4.2015, 13:30
- - KGP1   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 13:38) Дом...   27.4.2015, 13:49
- - Станислав.   Цитата(KARTS @ 27.4.2015, 14:30) Температ...   27.4.2015, 14:15
|- - KGP1   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 15:15) А н...   27.4.2015, 14:21
- - KARTS   Станислав, теплосчётчики в каждом теплоузле? Подож...   27.4.2015, 14:28
- - KGP1   Попробуйте закрыть первичный контур ГВС и посмотре...   27.4.2015, 14:33
- - Станислав.   Цитата(KGP1 @ 27.4.2015, 15:21) Да, что В...   27.4.2015, 16:57
- - awlan   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 17:38) 1. ...   27.4.2015, 18:50
- - zr84   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 15:38) Доб...   27.4.2015, 18:57
- - Станислав.   Благодарю всех за советы. ВОзник вопрос почему дл...   27.4.2015, 19:45
|- - Лыткин   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 19:45) Бла...   28.4.2015, 8:51
- - keaton   Цитата(Станислав. @ 27.4.2015, 19:45) ВОз...   28.4.2015, 9:25
- - Станислав.   Цитата(keaton @ 28.4.2015, 10:25) СНиП 41...   29.4.2015, 10:39
|- - zr84   Цитата(Станислав. @ 29.4.2015, 13:39) Пон...   29.4.2015, 14:41
- - Станислав.   Цитата(zr84 @ 29.4.2015, 15:41) Проблемы ...   29.4.2015, 20:46
|- - Shiling   Цитата(Станислав. @ 29.4.2015, 23:16) Я ж...   30.4.2015, 8:37
- - Станислав.   1) Понятно. 2) В доме живу с 2007 года, за этот пе...   1.5.2015, 9:34
|- - Shiling   Цитата(Станислав. @ 1.5.2015, 12:04) 1) П...   5.5.2015, 8:19
|- - Shiling   Цитата(Станислав. @ 1.5.2015, 12:04) 1) П...   5.5.2015, 8:19
- - andfor   1 т/у - по параметрам похоже, что в элеваторе прог...   5.5.2015, 10:22
- - Станислав.   Спасибо за советы. Летом сделаем качественную пром...   5.5.2015, 13:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных