чиллер mcquay mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель кто сталкиваля с этой проблемой помогите помогите кто сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал LordN - 5.5.2015, 10:20
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vip-montag чиллер Mcquay Mcsmart 240c неисправность не срабатывает реле протока через испаритель 29.4.2015, 13:21 airwave Роллтон? Доширак?
В очередь cукины дети! В оче... 29.4.2015, 15:19 vip-montag кто поможет очень надо могу отблагодорить финансов... 29.4.2015, 16:26 bobir Лопатка не сгнила?
Может тряпка попала в трубу.
Эк... 30.4.2015, 9:08 vip-montag реле протока поставил новое из системы воздух выгн... 30.4.2015, 10:57 bobir Поставьте перемычку на реле протока, если ошибка о... 5.5.2015, 8:32 frosteR Компрессор только на всякий случай отключите перед... 5.5.2015, 9:01 vip-montag все проверил движок выдает 5кг см2 на вход в испар... 5.5.2015, 10:16 LordN автор, вам нужен специалист, не ищите советов что ... 5.5.2015, 10:21 bobir Если бы Вы разморозили испаритель, фреона в систе... 5.5.2015, 11:17 vip-montag реле протока установил плюсом на вход в испаритель... 5.5.2015, 11:30 DDAVID Отстань на минуту от чилера, проидись по трубам, м... 5.5.2015, 12:29 vip-montag да все краны открыты фильтра почистил все какой пе... 5.5.2015, 16:41 airwave От 0,3 до 0,6 бара. 5.5.2015, 20:40 vip-montag попробую замерить давление на испарителе а испарит... 5.5.2015, 22:36 airwave Ну вам виднее там в Ростовах.
Основной попадос с ч... 5.5.2015, 23:09 vip-montag пуск чиллера это жопа скажи испаритель мог засратс... 6.5.2015, 0:25 RusBuka Мог. Почистить это надо через него циркуляцию подо... 6.5.2015, 9:08 vovanv Каменск - Шахтинский? Сбербанк? 7.5.2015, 21:39 Airflow Думаю по перепаду давления на теплообменнике можно... 10.5.2015, 16:02 v-david прикольное лечение по удаленке! а может не с ч... 10.5.2015, 22:29 vip-montag я же не говорю что бесплатно помочь кто реально по... 13.5.2015, 7:00 v-david Уважаемый! ну в разы было бы проще нарисовать ... 13.5.2015, 7:07 vip-montag установили байпас на магистраль но реле не срабаты... 16.6.2015, 20:56 vip-montag описание фото если считать с лева направо
1-чилле... 16.6.2015, 21:14 RusBuka Он явно желает вашей крови))) 16.6.2015, 21:51 vip-montag в чем прикол давление при запуске чиллера вход и в... 16.6.2015, 22:00 nizercat Совсем ошибся, если верить фото давление на входе(... 16.6.2015, 22:24 vip-montag я не ошибся вход 5,5 бара на испаритель выход 5,7 ... 16.6.2015, 23:18 nizercat Как Вам уже сказали рисуйте схему замеряйте давлен... 16.6.2015, 23:33 RusBuka Эта херотня работала ранее, или вы очередной боец ... 16.6.2015, 23:42 vip-montag все замеры давлени на фото схему завтра скину на ф... 16.6.2015, 23:52 airwave Че в качестве приза за решение трабла? 17.6.2015, 0:14 vip-montag схема
если заработает переведу на карту магарыч т... 17.6.2015, 0:30 airwave ВИП монтаж, признайтесь это первый сексуальный опы... 17.6.2015, 0:30 nizercat Сделайте более полную схему, с указанием фильтров,... 17.6.2015, 7:20 vip-montag схема 17.6.2015, 8:34 vovanv Грязевик что защищает? 17.6.2015, 8:56 vip-montag грязявик стоит перед насосами защищает насосы от з... 17.6.2015, 9:42 vovanv Года три назад там собирались менять испаритель... 17.6.2015, 10:41 airwave Счас разморозят и поменяют. 17.6.2015, 10:50 vip-montag зачем менять испаритель если он отдает холод прост... 17.6.2015, 11:13 SSA Цитата(vip-montag @ 17.6.2015, 13:13... 17.6.2015, 17:24 vovanv в том и дело , что он холод не отдает. А если б по... 17.6.2015, 15:14 v-david "до двигателя 5,9кг см2 после двигателя 5кг с... 17.6.2015, 17:58 RusBuka Это было бы слишком жестко. 17.6.2015, 18:11 vip-montag С ФАЗАМИ ВСЕ НОРМ ЗНАЧЕНИЯ МАГОМЕТРОВ НА ФОТО ЕСТЬ... 17.6.2015, 18:41 RusBuka Уважаемый мы всё поняли, у вас нет расхода. 17.6.2015, 19:16 vip-montag ДА ВОПРОС ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ 17.6.2015, 19:35 airwave Был и весь вышел.
Т.е. моя рекомендация мимо прошл... 17.6.2015, 20:28 v-david я не про наряжения фазные спрашивал, а про порядок... 17.6.2015, 22:13 vovanv Цитата(SSA @ 17.6.2015, 17:24) С такими п... 17.6.2015, 23:46 bobir Цитата(vip-montag @ 5.5.2015, 11:16)... 18.6.2015, 8:45 v-david походу коллега хочет запустить 80кВт чилерок на дю... 18.6.2015, 8:54 vip-montag испаритель не круглый стал после зимы фреон в сист... 18.6.2015, 9:12 v-david Ну тогда всЁ с начала:
Цитата(DDAVID @ 5.5.20... 18.6.2015, 9:17 bobir Цитата(vip-montag @ 18.6.2015, 10:12... 18.6.2015, 11:32 vovanv Цитата(bobir @ 18.6.2015, 11:32) Поставьт... 19.6.2015, 15:33 vip-montag вскрытие покажет 7.7.2015, 5:28 ТГВик Автор, решил проблему? Расскажи о результатах - ин... 17.7.2015, 17:50