> Дымоудаление из торговых залов и офисов через коридоры
PSergeyV
сообщение 5.5.2015, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.8.2007
Из: Тула
Пользователь №: 10821



Добрый день.
Ситуация следующая: торговый центр, несколько торговых залов на одном этаже, суммарная площадь всех торговых помещений 1200 м2. При этом площадь каждого торгового зала не более 400 м2. Дымоудаление организовано через общий коридор.
Пришло замечание из экспертизы, что это недопустимо, так как общая площадь торговых залов превышает 800 м2.

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Я не вижу в этом пункте 7.2 ссылки на суммарную или общую площадь. Кто прав я или эксперт в данном вопросе? Если у кого-то есть ссылка на разъяснение по этому вопросу буду очень благодарен. Хочется понять как верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных