Nastazy
сообщение 6.5.2015, 18:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263791



В общем, ситуация такая. Имеется производственный комплекс в составе производственных зданий, встроенно-пристроенного АБК и склада. Имеется система воздушного отопления с использованием теплогенераторов на газовом топливе. Всего 3 котельных - одна в корпусе №7, две других - в стр. 5а. Также имеется промежуточное вентпомещение для транспортировки воздуха по трем строениям. На схеме указано местоположение котельных, вентпомещения и разводка воздуховодов. Все строения II ст. огн-ти, категория зданий: стр.7, стр. 5а, стр. 6(склад) - В1, стр. 5 - В2. Промежуточное вентпомещение расположено в стр. 5, обслуживает само стр. 5, стр. 6 и старое и новое АБК. Стена м/д 5 и 6 стр. 1-го типа, EI150.
Вопрос стоит в том, что надо ли ставить ОЗК на выходе из этого вентпомещения?
Там, где воздуховоды пересекают стену со стр.6, клапаны будут стоять EI90 (2 шт) согласно п.6.8 СП7. Но вот в остальных случаях закрадываются сомнения. Заказчик утверждает, что это помещение не отделено противопожарными перегородками (по его словам цитирую: "просто огорожено, чтобы люди не ходили"). В том месте, где воздуховоды поднимаются наверх (в нижней части помещения на схеме), грубо говоря, зияет дыра, потолка просто нет. Мы изначально запроектировали ОЗК на выходе из этого вентпомещения на каждом воздуховоде на основании п. 8.1 и п.6.22 сп7 с учетом того, что транзитные воздуховоды будут подвергнуты огнезащите EI150. Теперь заказчик просит указать "на каком основании устанавливаются ОЗК на ненормируемых перегородках вентиляционной 5 цеха – её можно считать установленной внутри помещения" (цитата) Прикрепленный файл  ___________5.05.15__2010__Model.pdf ( 413,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ___________5.05.15__2010__Model2.png ( 136,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nastazy   ОЗК на выходе из вентиляционной   6.5.2015, 18:04
- - Composter   так у Вас же покрытие EI150, согласно сп7 6.22 Доп...   6.5.2015, 20:53
|- - Незнайка   Цитата(Composter @ 6.5.2015, 21:53) так у...   10.5.2017, 16:32
- - ИОВ   Цитата(Nastazy @ 6.5.2015, 19:04) В общем...   10.5.2015, 12:09
- - Composter   там же идет перечисление Цитатав) противопожарные ...   10.5.2017, 16:45
|- - Незнайка   Цитата(Composter @ 10.5.2017, 17:45) там ...   11.5.2017, 9:09
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 10.5.2017, 16:45) вот ...   11.5.2017, 10:38
- - Composter   что то вы меня запутали, если система обслуживает ...   11.5.2017, 11:35
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 11.5.2017, 11:35) что ...   11.5.2017, 22:10
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 11:38) Т.е. возду...   12.5.2017, 2:54
||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 2:54) Я с ва...   12.5.2017, 8:39
||- - Незнайка   Спасибо огромное за помощь! Но пока понял дале...   12.5.2017, 10:38
|||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 10:38) Спаси...   12.5.2017, 11:54
|||- - Незнайка   Каюсь ссылку Компостера заленился освоить, т.к. он...   12.5.2017, 15:12
|||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.5.2017, 15:12) А всё...   12.5.2017, 19:48
|||- - Незнайка   Постарался исправиться: почитал и тему, и нормы. Ц...   15.5.2017, 12:28
|||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 15.5.2017, 12:28) ... В...   15.5.2017, 20:30
|||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 21:30) Т.е для пр...   16.5.2017, 10:04
|||- - ИОВ   Да, действительно, "велИк могучим русский язы...   16.5.2017, 10:36
|||- - Незнайка   И повторяю я в экстазе...Цитата(ИОВ @ 16.5.20...   16.5.2017, 12:49
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 12.5.2017, 8:39) 1. Господи...   19.3.2018, 10:34
||- - ИОВ   И какими же нормами этот инж. ППМ обосновывает сво...   19.3.2018, 11:45
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 19.3.2018, 11:45) И какими ж...   20.3.2018, 9:19
||- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 9:19) А если...   20.3.2018, 9:50
||- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 20.3.2018, 9:50) Не перестаю...   20.3.2018, 10:49
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 22:10) Это как ра...   12.5.2017, 10:35
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.5.2017, 22:10) Это как ра...   8.2.2018, 11:03
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 8.2.2018, 11:03) ИОВ, а...   12.2.2018, 0:53
- - vnipi   Доброй ночи. Цитата(Незнайка @ 20.3.2018, 10...   30.3.2018, 0:08
- - ИОВ   Цитата(vnipi @ 30.3.2018, 0:08) Присоедин...   30.3.2018, 0:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных