Добрый день, господа. Прошу вашего совета. Одна фирма предлагает смонтировать на промышленном объекте площадью 5000 м2 и высотой 8 м систему отопления только на тепловентиляторах. Хотелось обсудить ее эффективность и (или) проблемность. Сомнения следующие. 1. Вроде система на тепловентиляторах стоит дешевле регистровой? 2. Что будет при падении теплоносителя на входе ниже 60 градусов.? 3. Как долго не замерзнет система при отключении электроэнергии? 4. Как обслуживают тепловентиляторы или их поломки и стоимость ремонта? 5. Действительно ли эффективность системы выше? 6. Мне говорят что мощность тепловентилятора компенсируется увеличением оборотов вентилятора при падении теплоносителя. Но мой опыт говорит об обратном (авто) пока температура низкая - объемом воздуха салон не нагреешь (обороты наоборот надо понижать) 7. Уровень шума? (не в децибелах а в сравнении с аналогом шума) 8. Не заморачиваться всеми этими вентиляторами а сварить регистры....
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
размышляющий Эффективность тепловентиляторов 13.12.2006, 13:35 Alex_ 1. Сейчас - однозначно.
2. Ничего.
3. Зависит от т... 13.12.2006, 14:34 Alex_ И еще: самый разумный в Вашем случае вариант - ком... 13.12.2006, 22:58 размышляющий По п.6. Почему увеличивается теплоотдача тепловент... 14.12.2006, 5:25 Guest Какая доля мощности должна в таком случае приходит... 14.12.2006, 5:38 ing Возможны еще как минимум две альтернативы.
1. Темн... 14.12.2006, 8:03 размышляющий Господа,
прошу отозваться тех, кто имеет опыт экс... 14.12.2006, 12:57 ing Тепловентиляторы предназначены для промышленных пр... 14.12.2006, 21:05 Alex_ Цитата(ing @ Dec 14 2006, 21:05 )Тепловентиля... 15.12.2006, 0:03 ing ЦитатаОтношение цена/кВт мощности у тепловентилято... 15.12.2006, 8:39 размышляющий Про котельную это интересно.....
А теплоноситель о... 15.12.2006, 9:03 М55 Всю прошлую зиму грел тепловентиляторами небольшое... 15.12.2006, 9:14 ing ЦитатаА теплоноситель от ТЭЦ не подходит для них?
... 15.12.2006, 9:36 размышляющий то М55:
хотелось бы побеседовать по телефону или е... 15.12.2006, 11:36 ing Если есть газ логичнее использовать темные теплоиз... 15.12.2006, 16:06 Giedi Prime Если склад категорийный ("В") - забудьте... 15.12.2006, 18:10 Dimur а почему забыть о тепловентиляторах? Тем более, вс... 15.12.2006, 22:19 размышляющий Что Вы понимете под "категорийным" склад... 18.12.2006, 5:47 Dimur категорийный = взрыво или пожароопасный = оборудов... 18.12.2006, 10:38 размышляющий Там взрываться нечему. 18.12.2006, 13:45 Giedi Prime Чему взрываться должен решить технолог, устанавлив... 18.12.2006, 19:13 Alex_ Ответ правильный, а вывод-нет. В плане пожароопасн... 18.12.2006, 22:20 размышляющий То Dimur
Пожалуйста, объясните мне за счет ч... 19.12.2006, 11:21 ing ЦитатаПожалуйста, объясните мне за счет чего дости... 19.12.2006, 12:58 Guest В том-то вся и проблема что проектировщики одни го... 19.12.2006, 13:57 размышляющий В создании "условий теплопередачи" и ест... 19.12.2006, 14:00 ing ЦитатаВ создании "условий теплопередачи... 19.12.2006, 14:56 Dimur вопрос о теплосъеме не стоит...
1. если вы будет... 19.12.2006, 15:41 Giedi Prime Цитата(Alex_ @ Dec 18 2006, 22:20 )Ответ прав... 19.12.2006, 21:54 размышляющий то Dimur
Т.е. без разницы какая система отопления ... 20.12.2006, 5:35 ing ЦитатаМои выводы правильные ?
Цитатабез разницы ка... 20.12.2006, 8:39 размышляющий Н-да...
А Вы знаете на сколько, хотябы примерно те... 20.12.2006, 9:14 Dimur ваши предыдущие выводы верные.
эффективнее... не ... 20.12.2006, 10:17 размышляющий Dimur, спасибо большое!!!!!
В ... 20.12.2006, 13:11 Alex_ Ступенчатое (переключением обмоток) - есть. Как пр... 20.12.2006, 14:12 Giedi Prime А почему расход электроэнергии к затратам на экспл... 20.12.2006, 20:57 ing ЦитатаА Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепл... 20.12.2006, 22:21 размышляющий Inq, скажите как рассчитать сколько трубы d 108 ... 21.12.2006, 5:29 Alex_ "Навскидку" - метров 5-7 21.12.2006, 13:50 Giedi Prime Цитата(ing @ Dec 20 2006, 22:21 )ЦитатаОпять-... 21.12.2006, 21:45 Alex_ На самом деле ставить их нельзя в двух случаях:
1.... 22.12.2006, 0:49 размышляющий Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем по... 22.12.2006, 5:49 ing Alex, 5-7 метров (!) это очень много в моем по... 22.12.2006, 10:15 Guest Почему не нужна?!
Регистры у нас традиционно в... 22.12.2006, 10:47 jjj Цитата(ing @ Dec 20 2006, 08:39 )При правельн... 22.12.2006, 12:46 ing ЦитатаК вопросу коэффициента теплопередачи, это ст... 22.12.2006, 18:01 Alex_ Цитата(jjj @ Dec 22 2006, 12:46 )проблема гра... 22.12.2006, 18:45 jjj "Проблема эта, конечно, есть в любом случае, ... 26.12.2006, 12:16 kroudion Цитата(размышляющий @ Dec 21 2006, 05:29 )Inq... 27.12.2006, 11:22 vladun ЦитатаА Вы знаете на сколько, хотябы примерно тепл... 27.12.2006, 15:16 jjj Цитата(vladun @ Dec 27 2006, 15:16 )А у меня ... 27.12.2006, 15:58 vladun Цитата(jjj @ Dec 27 2006, 15:58 )Цитата(vladu... 27.12.2006, 16:07 jjj До тех пор пока не обеспечена циркуляция по замкну... 27.12.2006, 17:02 Размышляющий Очень интересная информация по вентиляторам. Оказы... 29.12.2006, 7:19 Гость_Алексей Цитата(Guest @ Dec 22 2006, 10:47 )Получается... 2.1.2007, 10:55 Незнайка Господа, подскажите, допустимо ли тепловентиляторы... 18.6.2014, 20:58  gazkom Цитата(Незнайка @ 18.6.2014, 23:58) Госпо... 15.7.2014, 10:07   Незнайка Лучше поздно.
Цитата(gazkom @ 15.7.2014, 10... 22.4.2015, 16:50
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|