00z
сообщение 12.5.2015, 4:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.1.2013
Из: Обнинск
Пользователь №: 179106



Доброго времени суток, друзья. Перечитал кучу форумов и литературы про подбор 3-х ходовых клапанов, теперь в голове сплошной сумбур. Скажите, пожалуйста, правильный ли у меня ход мыслей по подбору этих клапанов на примере одного объекта (принципиальная схема объекта - во вложенном файле):

- Объект - узел управления для отделения промышленной теплицы (теплоснабжение теплицы - от собственной котельной).
- Данные по контурам мной посчитаны и представлены на схеме (для расчетного периода).
- Трехходовой клапан выполняет роль погодного регулирования температуры в контуре.

Теперь вопросы:
1. пусть потери давления на клапане будут равны потерям в контуре, определяю kv клапана, затем выбираю клапан из каталога по значения kvs представленных клапанов?
на примере контура 1: пусть потери на клапане будут 1 бар, в таком случае kv=106, выбираем клапан с kvs=145, пересчитываем потери давления через выбранный клапан (для расчетного режима через шток A-AB: (41,8/145)^2=0,08; через шток B-AB: (63,8/145)^2=0,19). Что-то авторитеты тогда не важные какие-то получаются: Aa-ab=0,08/(1+0,08)=0,07, Ab-ab=0,19/(1+0,19)=0,16
2. Что будет если выбрать, например, клапан с kvs не 145, а 100? я правильно понимаю, что в этом случае потери на нашем клапане при полном открытии просто будут больше 1 бара, только и всего?
В таком случае, на примере все того же контура 1 получается: потери давления при расчетном режиме через шток A-AB 0,17 бар, через шток B-AB 0,4 бар. Авторитеты в этом же случае: Aa-ab=0,15, Ab-ab=0,29 - хоть немного, но получше, чем в предыдущем примере.
3. Стоит ли заморачиваться по поводу характеристики расхода клапана (т.е. искать клапан с какой-то конкретной характеристикой, или выбрать клапан по kvs ,допустимому макс. перепаду давления на нем, проверить на кавитацию и шум, а уж какая у него будет характеристика - не важно)?
4. Насос для контура 1 выбирается для самого "нагруженного" режима (я так понимаю, это когда шток B-AB открыт полностью, т.е. циркуляция осуществляется по контуру "насос-контур 1-клапан")? Hнасоса=dpконтура+dpклапана?
Тогда во всех остальных случаях у нас излишки давления или надо будет "съесть" регулирующей арматурой, или разгрузить насос, правильно?
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 17,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных