> Дымоудаление парковки из дух зон как правильно расчитытать Sos!, Парковка 3600 м2, делю на две зоны по 1600м2
***Bula***
сообщение 19.5.2015, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.5.2015
Пользователь №: 268170



Доброго времени суток уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался, или может в теории применял дымоудаление с парковки общей площадью 3600м2.

Картина такая:
Парковка торгового комплекса общей площадью 3600м2, согласно СП7 2013 года, если площадь превышает 3000 м2, то необходимо конструктивно или условно разделять на зоны. Соответственно я делю на две зоны по 1800м2, рассчитали что по очагу пожара вентилятор должен быть 45000 м3/ч, и возникает вопрос: мне нужно ставить два вентилятора по 45000 м3/ч на каждую зону, или два вентилятора по 22500 м3/ч.

Зоны как-бы идут внахлест друг на друга, и лишние всего 600м2, но врятле это пояснить пожнадзору... Подскажите пожалуйста, буду признателен Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ***Bula***   Дымоудаление парковки из дух зон как правильно расчитытать Sos!   19.5.2015, 11:56
- - OlegG   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 11:56) Доб...   19.5.2015, 12:27
- - ***Bula***   Цитата(OlegG @ 19.5.2015, 12:27) Если авт...   19.5.2015, 12:33
|- - OlegG   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 12:33) вен...   19.5.2015, 12:44
- - ИОВ   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 12:56) Доб...   19.5.2015, 12:42
- - ***Bula***   Цитата(ИОВ @ 19.5.2015, 12:42) Смотрите ...   19.5.2015, 13:09
|- - ИОВ   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 14:09) Рас...   19.5.2015, 13:21
- - ***Bula***   Ясно, это не очень радует, крыша не сможет выдержа...   19.5.2015, 13:36
|- - NOVIK_N   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 13:36) кры...   19.5.2015, 13:58
|- - ИОВ   Цитата(***Bula*** @ 19.5.2015, 14:36) Ясн...   19.5.2015, 14:32
- - zvyagaaa   Можно вообще поставить радиальные вентиляторы в ве...   19.5.2015, 18:12
- - Composter   ***Bula***, при нарушений пожарных норм ( в данном...   20.5.2015, 0:48
- - ***Bula***   А если СТУ разработаны в 2008 году, а сейчас на дв...   22.5.2015, 12:15
- - ИОВ   Если у Вас реконструкция объекта, то нужно заказыв...   22.5.2015, 14:10
- - Composter   могу ошибаться,но у СТУ вроде такой же срок как у...   22.5.2015, 20:22
- - Etudiant   Цитата(ИОВ @ 19.5.2015, 4:42) Смотрите С...   29.5.2015, 10:44
- - kursant36   [quote name='Etudiant' date='29.5.2015...   4.6.2016, 15:40
|- - ИОВ   Цитата(kursant36 @ 4.6.2016, 15:40) Цитат...   6.6.2016, 6:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 6.6.2016, 6:45) вопрос поста...   6.6.2016, 11:50
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 6.6.2016, 11:50) Не каже...   6.6.2016, 23:22
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 6.6.2016, 23:22) Ваше мнение...   8.6.2016, 12:04
- - colius   Цитата(ИОВ @ 6.6.2016, 23:22) Дело в том,...   8.6.2016, 9:11
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 8.6.2016, 9:11) А ссылку ...   8.6.2016, 10:06
- - colius   Цитата(ИОВ @ 8.6.2016, 10:06) Похоже, Вы ...   8.6.2016, 11:13
- - ИОВ   Я хорошо помню эту тему, тем более, что и мои ...   9.6.2016, 6:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных