Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Водопроводная насосная станция на группу жилых домов
viva3d
сообщение 19.5.2015, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая:
-микрорайон с жилыми домами, порядка 10 многоэтажек.
-для каждой многоэтажки уже выполнены проекты ВК, посчитаны внутренние расходы по СНИП 2.04.01: макс. секундный , макс. часовой и макс. суточный.
Сейчас необходимо запроектировать наружную сеть к многоэтажкам и подкачивающую насосную станцию (ВНС).
ВНС будет отдельностоящей на всю сеть для 10 домов.
Вопрос, на какой расход подбирать насосы ВНС.
Варианты:
1. Сложить макс. секундные расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому, перевести получившийся расход в м3/час и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы.
2. Сложить макс. часовые расходы (посчитанные по СНИП 2.04.01) по каждому дому и на данный расход расчитать сеть хозяйственно питьевого водопровода и подобрать насосы.
3. Сделать расчеты по методике СНИП 2.04.02 (СП 31.13330).
Определяем средний суточный расход, далее макс. суточный. Далее макс. часовой в сутки макс. потребления.
Получившийся макс. часовой расход используем для расчета сети и подбора насосов.
Подскажите пожалуйста

При этом хочу добавить, что сеть предусматривается кольцевой без каких либо регулирующих резервуаров и башен.

Сообщение отредактировал viva3d - 19.5.2015, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- viva3d   Водопроводная насосная станция на группу жилых домов   19.5.2015, 16:45
- - Ferdipendoz   Мне тоже интересно ))) Я всегда считал по СНиП 2.0...   19.5.2015, 17:10
- - viva3d   Я тоже за вариант 3, но есть пример (пока не прохо...   19.5.2015, 17:29
- - SV_vrn   вариант 3 без всяких сомнений.   19.5.2015, 19:25
- - Dima_UA   "тупо" по первому варианту посмотрите ка...   19.5.2015, 19:27
- - viva3d   Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 19:27) ...   19.5.2015, 20:04
- - Dima_UA   этот справочник не просто на внутрянку в первую оч...   19.5.2015, 20:07
|- - viva3d   Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 20:07) этот с...   19.5.2015, 20:10
- - Dima_UA   я Вас тоже понимаю, но Вы не считаете целый город ...   19.5.2015, 20:44
- - viva3d   СНиП 2.04.01 12.5. Насосные установки, обслуживающ...   19.5.2015, 22:26
- - Dima_UA   насосные установки (станции)...а мы про расчет сет...   19.5.2015, 22:44
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 19.5.2015, 22:44) насосн...   20.5.2015, 8:26
- - Dima_UA   Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 8:26) Все в...   20.5.2015, 9:11
- - viva3d   Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 8:26) Все в...   20.5.2015, 9:27
- - Spok_only   Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 9:27) Макс сек...   20.5.2015, 10:00
- - Dima_UA   to Spok_only сейчас делаю проект жил.дома на 149 ж...   20.5.2015, 11:28
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 20.5.2015, 11:28) сейчас...   20.5.2015, 12:56
- - viva3d   Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 12:56) ...н...   20.5.2015, 14:44
- - Dima_UA   и тут схитрили...ну да ладно....по снип 2.04.02 п...   20.5.2015, 14:46
- - Spok_only   Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 14:44) Уважаем...   20.5.2015, 15:42
- - viva3d   нашел методичку и как ни странно там внутриквартал...   20.5.2015, 15:52
- - viva3d   Также в Тугае есть пример расчета санаторного комп...   20.5.2015, 16:25
- - Spok_only   Начнем сначала - укажите расчетное к-во жителей дл...   20.5.2015, 17:04
- - Young   Разовью тему, случай из жизни. Было 4 корпуса жилы...   20.5.2015, 17:20
- - viva3d   Цитата(Spok_only @ 20.5.2015, 17:04) Начн...   20.5.2015, 17:36
- - Spok_only   To Young, для приведенных вами в примере объектов:...   20.5.2015, 17:42
- - 55555   ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПО...   20.5.2015, 17:49
- - viva3d   а 100 человек это из опыта или в какой то норматив...   20.5.2015, 17:49
- - 55555   ТОЧНЫЙ ОТВЕТ! РАСХОД ДЕЛАЮТ ПО СРЕДНЕМУ ЕСЛИ Т...   20.5.2015, 17:52
- - Spok_only   Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 17:36) 10 мног...   20.5.2015, 18:01
- - viva3d   В продолжении темы, в СП 30.13330.2012 есть такой ...   8.7.2015, 15:40
- - Irgosha   Доброго дня, коллеги. Посоветуйте, как правильнее ...   23.5.2016, 13:49
- - SV_vrn   Цитата(Irgosha @ 23.5.2016, 13:49) Доброг...   23.5.2016, 14:06
- - Irgosha   Цитата(SV_vrn @ 23.5.2016, 15:06) я бы сд...   23.5.2016, 14:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 16:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных