Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с актами индивидуальх испытаний на вентиляторы и ручную арматуру. Мы субподрядная организация занимаемся монтажом вентиляции. Исполнительнаю документацию (ИД) оформляем по инструкции заказчика сдаем заказчику,генподрядчику и подрядчику. В инструкции есть все формы актов со ссылкой на нормативный документ ( в частности акт индивидуальх испытаний (ИИ) на вентиляторы из СНиП 3.05.01-85). После монтажа системы вентиляции согласно СНиП мы должны быть оформить акт ИИ что наш вентилятор при монтаже не получил мех. повреждений и работает, т.е. делаем обкатку в течении 1 часа. В акт на подпись включается наша организация, подрядчик, генподрядчик, заказчик. Верно? Но есть сторонняя организация "наладка ", которая заставляет нас в эти акты включать их, прописать в актах их программу испытаний и характеристики оборудования,т.к. они проводят свои виброиспытания и балансировку оборудования, и только после того как проведут свои испытания подписывают наши акты ИИ. Это правомерно? Кураторы принимающие нашу ИД против присутствия в этих актах " наладка", но цех вентиляции настаивает на их присутствии. Что касается актов на арматуру (клапаны с электроприводом) они разработали опять свою программу со своим кодом со своей формой акта ИИ при чем эту форму я не нашла ни в одном нормативном документе из списка в их программе, наладка опять таки заставляет нас оформить акт из их программы под чужим логотипом не включать туда кураторов от заказчика, подписать и закодировать под их кодом и сдать. Обосновывают это тем что они типа проводят испытания нашего оборудования и мы должны это все оформить и дать им на подпись. Где правда? Действительно мы должны оформлять акты ИИ если они прокручивают наше смонтированое оборудование по своей программе, включать их в акты прописывать характеристики оборудования и их программу, при этом они не состоят у нас на подряде, договора в письменном виде я тоже не видела. Возможно у них заключен договор с цехом вентиляции, но при чем здесь мы, у них же должны быть какие то свои акты протоколы которыми они подтверждают свои работы. Вобщем как то так, прошу помогите, на каждый новый объект у наладки появляются новые требования уже сил просто нет!!!
|