> Дымоудаление из коридоров
Composter
сообщение 20.5.2015, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Имеется пространоство в виде длинного коридора в общественном здании. Это пространство разбито дверями на 4 коридора, каждый из них более 15 метров, по экспликации это 4 разных коридора.Вопрос, солько систем ДУ нужно делать?
Согласно сп 7 п7.4 а) для каждого коридора длиной не более 60 м ,согласно этому пункту должно быть 4 системы.
согласно сп 7 п7.1 при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека, пожар будет только в одном из коридоров. Получается можно сделать 1 систему с 4 клапанами, и расходом как у одного из этих коридоров.