> Подбор термистора Ntc, Из Pt100 в Ni1000
ggenn
сообщение 20.5.2015, 19:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 16.2.2014
Из: г. Ногиск
Пользователь №: 223821



Датчик температуры Siemens-QAC2010 (Pt100) контролер "Optimus 911" не поддерживает.

Вопрос: Хочу заменить терморезистор, а какой выбрать не знаю.

Контроллер дружит с измерительными элементами: TG-R430, TG-R530, TG-K300, TG-K330? TG-K360, PT1000, Ni1000, Ni1000-TK5000

Сообщение отредактировал ggenn - 20.5.2015, 19:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ggenn   Подбор термистора Ntc   20.5.2015, 19:40
- - WRybkin   Термометр сопротивления Pt1000 часто встречается в...   21.5.2015, 0:10
- - Kagamine Len   Цитата(ggenn @ 20.5.2015, 20:40) Датчик ...   21.5.2015, 8:11
- - Andrew_2610   Pt1000 применяется также широко, как и Pt100. В хо...   21.5.2015, 10:25
- - ggenn   Спасибо. Я наверно не правильно описал задачу, мне...   23.5.2015, 19:25
|- - ggenn   Цитата(Niko_0808 @ 30.5.2015, 11:13) т.е....   1.6.2015, 20:23
- - WRybkin   Термометры сопротивления Pt1000 в таком же исполне...   24.5.2015, 10:08
|- - ggenn   Цитата(WRybkin @ 24.5.2015, 10:08) Полупр...   24.5.2015, 14:04
- - manjey73   Начать с того, что стандартизованы только Pt и то,...   25.5.2015, 9:12
|- - ViS   Цитата(manjey73 @ 25.5.2015, 10:12) Начат...   25.5.2015, 18:55
- - Pzotov   http://www.chipdip.ru/product/701-102bab-b00/ Во...   26.5.2015, 16:57
|- - WRybkin   Цитата(Pzotov @ 26.5.2015, 16:57) http://...   26.5.2015, 19:59
- - manjey73   ViS он пытается прикрутить один термоизмерительный...   26.5.2015, 16:57
|- - ViS   Цитата(manjey73 @ 26.5.2015, 17:57) он пы...   27.5.2015, 18:07
- - manjey73   Учитывая, что REGIN шведская компания, а стандарти...   26.5.2015, 17:27
- - cauto   Это где Вы видели Pt 1000 с коэффициентом 1,391?   26.5.2015, 17:51
- - manjey73   cauto - перепутал   26.5.2015, 17:53
- - ggenn   Спасибо! С такой ситуацией может столкнутся к...   28.5.2015, 20:44
- - ViS   Лучше было бы оставить медяшку и приклеить на ее т...   29.5.2015, 12:12
- - Niko_0808   т.е. Вы поставили 10кОм терморезистор вместо штатн...   30.5.2015, 11:13
- - manjey73   осталось охладить датчик до нуля и нагреть градусо...   31.5.2015, 20:20
- - sku-ter   ..... что хочу сказать, для оптимизации работы в д...   2.6.2015, 12:51
|- - ggenn   Цитата(sku-ter @ 2.6.2015, 12:51) в ...   3.6.2015, 20:08
- - ggenn   Температура поднялась, датчик стал показывать +60,...   18.7.2015, 14:48
- - kdu   Цитата(ggenn @ 18.7.2015, 18:48) Температ...   20.7.2015, 11:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274