Fato
сообщение 21.5.2015, 16:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 6.5.2011
Пользователь №: 106742



Добрый день! Наверное, такая тема уже поднималась, но напишу еще раз.

У меня Цех выпечки. Стоят три зонта, под ними оборудования (печи, расстоечные шкафы) на 41.7 кВт тепловыделений (учитывая коэф. загрузки).
После подсчетов получилось что требуется удалить 19400 м3/ч . Эта цифра реальная? или я что-то не так считаю? Общая площадь зонтов 14,4м2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fato   Цех выпечки   21.5.2015, 16:24
- - Skaramush   Какую рабочую разность температур взяли?   21.5.2015, 18:56
- - Fato   Помогите хоть определиться, это нормальные объемы,...   22.5.2015, 9:22
- - Skaramush   Не совсем понятно, где проблема? Если удаление 19 ...   22.5.2015, 13:02
- - Fato   Это я насчитал 19000 кубов. (просто в таблице так ...   22.5.2015, 14:05
|- - ast   [quote name='Fato' date='22.5.2015, 14...   25.5.2015, 9:19
|- - Fato   [/quotв Все дело в том, что сейчас не соблюдаются...   25.5.2015, 15:12
|- - ИОВ   Цитата(Fato @ 25.5.2015, 16:12) ...получа...   25.5.2015, 15:24
|- - Composter   Цитата(Fato @ 25.5.2015, 15:12) Предлагаю...   25.5.2015, 16:09
- - ИОВ   Ну так и покажите Ваш расчёт МО, а так - разговор ...   22.5.2015, 14:17
|- - sub4cus   Цитата(ИОВ @ 22.5.2015, 14:17) Ну так и п...   25.5.2015, 16:37
- - Composter   я уже не помню но в каком то старом справчнике был...   22.5.2015, 20:42
- - josser   Недавно считал горячий цех оп рекомендациям авок, ...   26.5.2015, 10:06
|- - Fato   Цитата(josser @ 26.5.2015, 9:06) Недавно ...   27.5.2015, 11:06
|- - OlegG   Цитата(Fato @ 27.5.2015, 11:06) а можете ...   27.5.2015, 12:09
- - Skaramush   А как при меньших скоростях будет улавливаться и у...   26.5.2015, 10:20
- - Composter   на счет методики авок, я как то посчитал по методи...   26.5.2015, 10:29
- - ast   Порой ставим зонты с листами внутри сечения, это п...   26.5.2015, 11:28
- - PaGal   А почему не айс-то? Если на улице +35 С и кухня ра...   26.5.2015, 12:56
- - Skaramush   Сколькоу у сплита на выходе? А на кухне, в рабочей...   26.5.2015, 13:06
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 26.5.2015, 14:06) Скол...   26.5.2015, 16:38
- - Skaramush   Ну, я тему "сплит-камикадзе" даже не тро...   26.5.2015, 19:45
- - Composter   менеджеры митсубиси расхваливают очень сплиты для ...   26.5.2015, 21:44
- - sub4cus   http://aircon.ru/useful/publications/details.php?i...   28.5.2015, 9:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных