Добрый день, коллеги. Хочу раз и на всегда разобраться в следующем вопросе. Берем здание абк, либо другое без категорийных помещений. Вентустановка и помещения, которые она обслуживает находятся в одном пожарном отсеке. Вопрос, требуется ли противопожарный клапан при пересечении стены венткамеры, если она находится на том же этаже что и обслуживаемые помещения? если она находится на 1 этаж выше? Вот какие у меня размышления. 6.6. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений. 8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45. 6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости: - EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45); Судя по 6.22 требуется клапан. Но в приложении В если воздуховод обслуживает помещения АБК то при пересечение производственного помещения категории Д на том же этаже , то его огнестойкость не нормируется. А согласно 6.22. Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций. Так как по приложению В огнестойкость не нормируется, то прокладывая воздуховод через помещение категории Д без огнезащиты мы обеспечиваем пределы огнестойкости ,а значит клапан не требуется.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Composter озк,венткамера и СП7 24.5.2015, 22:52 ИОВ Цитата(Composter @ 24.5.2015, 23:52) Вопр... 25.5.2015, 8:14 Composter а если венткамера выше на 1 этаж тоже не ставить? 25.5.2015, 8:27 ИОВ Если по Вашему примеру, на основании какого пункта... 25.5.2015, 8:29 Composter на основании приложения в .
но тут опять же 6.18 П... 25.5.2015, 8:33 ИОВ Приложение "В" тоже не предписывает уста... 25.5.2015, 8:46 Composter Цитата(ИОВ @ 25.5.2015, 8:46) Приложение ... 25.5.2015, 9:43  ИОВ Цитата(Composter @ 25.5.2015, 10:43) Возм... 25.5.2015, 9:53 ast Если венткамера для одной установки, то можно и не... 25.5.2015, 9:06 ИОВ Цитата(ast @ 25.5.2015, 10:06) Если вентк... 25.5.2015, 9:13  ast Цитата(ИОВ @ 25.5.2015, 9:13) Вы не напис... 25.5.2015, 15:27   ИОВ Цитата(ast @ 25.5.2015, 16:27) Пожарные м... 25.5.2015, 15:49 fry п. 6.17 и приложение В нормируют пределы огнестойк... 25.5.2015, 9:11 ИОВ Цитата(fry @ 25.5.2015, 10:11) а вот для ... 25.5.2015, 15:01 Composter спсибо за разъяснения 25.5.2015, 15:03 Draft ИОВ, не могли бы вы объяснить почему необязательно... 26.5.2015, 13:50 ИОВ Цитата(Draft @ 26.5.2015, 14:50) ИОВ, не ... 26.5.2015, 17:10  Татьяна555 Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 17:10) Не необяза... 27.11.2025, 13:03 fry Цитата(Draft @ 26.5.2015, 13:50) ИОВ, не ... 27.5.2015, 13:49 zhenekk Есть такой документ "Пособие 7.91 к СНиП 2.04... 20.10.2016, 8:53 ИОВ Есть более свежее Пособие с учётом указаний СНиП 4... 20.10.2016, 9:29 zhenekk ИОВ, спасибо большое! 20.10.2016, 9:49 zhenekk Вопрос, конечно, не в тему, но может быть кто-нибу... 20.10.2016, 10:17 ИОВ Тогда указывайте в проекте требования по заделке о... 20.10.2016, 14:01  zhenekk Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:01) Тогда ука... 20.10.2016, 14:06   ИОВ Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 14:06) А зач... 20.10.2016, 14:33 ИОВ Имхо - с конструктивным строительным устройством ш... 20.10.2016, 11:58 zhenekk Как таковой шахты не предусмотрено.
Предполагаю пр... 20.10.2016, 13:02 ИОВ Если огнестойкость транз. воздуховодов полностью с... 20.10.2016, 13:30 Draft сдается мне, что на все воздуховоды придется поста... 20.10.2016, 13:17 Composter мне кажется вы не совесем понимаете где нужно став... 20.10.2016, 13:18 zhenekk Цитата(Composter @ 20.10.2016, 13:18) мне... 20.10.2016, 13:23  Незнайка Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 13:23) 6.10 ... 7.2.2018, 11:20   ИОВ В п. 6.22 есть указания о мероприятиях при отсутст... 7.2.2018, 13:51    Незнайка Цитата(ИОВ @ 7.2.2018, 13:51) В п. 6.22 е... 7.2.2018, 14:51    Незнайка ИОВ, а вообще в чём логика п. 6.10а, когда сборный... 8.2.2018, 16:30     Незнайка Цитата(Незнайка @ 8.2.2018, 16:30) ИОВ, а... 9.2.2018, 13:33 zhenekk Изоляция на 30 мин. В соответствии с прилож. В.
С... 20.10.2016, 13:36 Draft Прошу меня поправить, если я ошибаюсь.
Согласно та... 20.10.2016, 14:03 ИОВ Цитата(Draft @ 20.10.2016, 14:03) Прошу м... 20.10.2016, 14:56  Composter Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:56) Клапаны, ... 20.10.2016, 15:33   ИОВ Цитата(Composter @ 20.10.2016, 15:33) а я... 20.10.2016, 15:59 Composter сп 7 п6.10 в) противопожарные нормально открытые к... 20.10.2016, 14:03 zhenekk По поводу табл. 21 ФЗ...
В итоге получается, что ... 20.10.2016, 14:31 Draft там говорится не о стене, а о пересечении ограждаю... 20.10.2016, 14:38 Wiz Я думаю вы не правильно трактуете это пункт. Речь ... 9.2.2018, 14:22 Незнайка Цитата(Wiz @ 9.2.2018, 14:22) Я думаю вы ... 9.2.2018, 15:10  ИОВ Цитата(Незнайка @ 9.2.2018, 15:10) Спасиб... 10.2.2018, 12:37   Незнайка Цитата(ИОВ @ 10.2.2018, 12:37) Вопрос - ч... 11.2.2018, 18:59    ИОВ Тогда у Вас вообще не м.б. верт. коллектора при 2-... 11.2.2018, 23:51     Незнайка Спасибо, ИОВ! Для внутреннего употребления ваш... 12.2.2018, 10:19      ИОВ Цитата(Незнайка @ 12.2.2018, 10:19) А есл... 12.2.2018, 11:59       Незнайка Цитата(ИОВ @ 12.2.2018, 11:59) В случае 2... 12.2.2018, 16:51        ИОВ Вы про вертикальный коллектор с воздушными затвора... 12.2.2018, 18:49         rounte66 Господа форумчане, добрый день!
У меня к Вам в... 15.6.2018, 11:29          ИОВ В описанном Вами варианте пп-клапаны не требуются.... 20.6.2018, 8:50           rounte66 Цитата(ИОВ @ 20.6.2018, 8:50) В описанном... 22.6.2018, 12:34            ИОВ Цитата(rounte66 @ 22.6.2018, 12:34) 2. Не... 23.6.2018, 8:32             rounte66 Цитата(ИОВ @ 23.6.2018, 8:32) Забавно... 25.6.2018, 9:19 MD_ Здравствуйте!
У меня вопрос к общественности п... 13.7.2018, 20:43 Composter Ну все правильно говорит коллега .Хотите окна - ст... 14.7.2018, 0:45 ИОВ Цитата(Composter @ 14.7.2018, 0:45) Ну вс... 14.7.2018, 10:02 MD_ Одна из венткамер приточная, воздухозабор через ок... 14.7.2018, 8:09 Composter А у меня как то на стройке технадзор требовал прот... 14.7.2018, 12:20 ИОВ Цитата(Composter @ 14.7.2018, 12:20) А у ... 14.7.2018, 14:19 andrei2788 Всем добрый день!
На схеме три варианта расста... 12.7.2019, 22:30 ИОВ Цитата(andrei2788 @ 12.7.2019, 22:30) На ... 13.7.2019, 8:23  andrei2788 Цитата(ИОВ @ 13.7.2019, 8:23) 3-й вариант... 17.7.2019, 7:44 Derange Добрый день.
В Р НП АВОК 5.5.1-2015 на чертеже ... 18.7.2019, 14:11 Барабан В Приложении В СП7 в таблице В.1 - есть примечание... 18.7.2019, 14:52 Derange Спасибо, в соседней ветке отлично разбирали этот ... 18.7.2019, 17:44 Composter вот такие бывают эксперты
https://www.norma... 19.7.2019, 15:22 defender4-4 Всем доброго времени суток. Прошу подсказать, може... 11.8.2020, 23:24 ИОВ Цитата(defender4-4 @ 11.8.2020, 23:2... 12.8.2020, 7:01  defender4-4 Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 7:01) Вопросы:
1.... 12.8.2020, 9:43   ИОВ Цитата(defender4-4 @ 12.8.2020, 9:43... 12.8.2020, 10:45    defender4-4 Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 10:45) 1. Пока не... 12.8.2020, 12:18     ИОВ Цитата(defender4-4 @ 12.8.2020, 12:1... 12.8.2020, 13:52      defender4-4 Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 13:52) 1. Вы не м... 13.8.2020, 0:21 jota Не знаю ваших норм, но логика везде одинакова: в н... 11.8.2020, 23:41 Jan28 Цитата(Composter @ 19.7.2019, 15:22) вот ... 1.12.2021, 17:55 Ali_DIM Здравствуйте!
Прошу помочь советом. Проектиру... 10.2.2022, 22:51 ИОВ 1. При таком решении весь чердак является венткаме... 15.2.2022, 12:30 Ali_DIM клапаны пп поставил, тк было требование заказчика.... 15.2.2022, 14:05 keaton Цитата(Ali_DIM @ 15.2.2022, 15:05) клапан... 15.2.2022, 15:15 ИОВ Цитата(keaton @ 15.2.2022, 15:15) Что ска... 15.2.2022, 17:04 Ali_DIM всем спасибо за помощь! 15.2.2022, 19:40 Jan28 Цитата(ИОВ @ 15.2.2022, 17:04) Это указан... 16.2.2022, 8:55 ИОВ Да, конечно, п. 6.10 в) - у меня опечатка.
П. 9.2... 16.2.2022, 9:16 Jan28 Цитата(ИОВ @ 16.2.2022, 9:16) А СП 60 не ... 16.2.2022, 9:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|