> озк,венткамера и СП7
Composter
сообщение 24.5.2015, 22:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день, коллеги. Хочу раз и на всегда разобраться в следующем вопросе.
Берем здание абк, либо другое без категорийных помещений. Вентустановка и помещения, которые она обслуживает находятся в одном пожарном отсеке.
Вопрос, требуется ли противопожарный клапан при пересечении стены венткамеры, если она находится на том же этаже что и обслуживаемые помещения? если она находится на 1 этаж выше?
Вот какие у меня размышления.
6.6. Помещения для вентиляционного оборудования вытяжных систем общеобменной вентиляции и местных отсосов по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
д) к категории Д, если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений.
8.1. Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45.
6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);
Судя по 6.22 требуется клапан.
Но в приложении В если воздуховод обслуживает помещения АБК то при пересечение производственного помещения категории Д на том же этаже , то его огнестойкость не нормируется. А согласно 6.22. Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
Так как по приложению В огнестойкость не нормируется, то прокладывая воздуховод через помещение категории Д без огнезащиты мы обеспечиваем пределы огнестойкости ,а значит клапан не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Composter   озк,венткамера и СП7   24.5.2015, 22:52
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 24.5.2015, 23:52) Вопр...   25.5.2015, 8:14
- - Composter   а если венткамера выше на 1 этаж тоже не ставить?   25.5.2015, 8:27
- - ИОВ   Если по Вашему примеру, на основании какого пункта...   25.5.2015, 8:29
- - Composter   на основании приложения в . но тут опять же 6.18 П...   25.5.2015, 8:33
- - ИОВ   Приложение "В" тоже не предписывает уста...   25.5.2015, 8:46
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 25.5.2015, 8:46) Приложение ...   25.5.2015, 9:43
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 25.5.2015, 10:43) Возм...   25.5.2015, 9:53
- - ast   Если венткамера для одной установки, то можно и не...   25.5.2015, 9:06
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 25.5.2015, 10:06) Если вентк...   25.5.2015, 9:13
|- - ast   Цитата(ИОВ @ 25.5.2015, 9:13) Вы не напис...   25.5.2015, 15:27
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 25.5.2015, 16:27) Пожарные м...   25.5.2015, 15:49
- - fry   п. 6.17 и приложение В нормируют пределы огнестойк...   25.5.2015, 9:11
|- - ИОВ   Цитата(fry @ 25.5.2015, 10:11) а вот для ...   25.5.2015, 15:01
- - Composter   спсибо за разъяснения   25.5.2015, 15:03
- - Draft   ИОВ, не могли бы вы объяснить почему необязательно...   26.5.2015, 13:50
|- - ИОВ   Цитата(Draft @ 26.5.2015, 14:50) ИОВ, не ...   26.5.2015, 17:10
||- - Татьяна555   Цитата(ИОВ @ 26.5.2015, 17:10) Не необяза...   27.11.2025, 13:03
|- - fry   Цитата(Draft @ 26.5.2015, 13:50) ИОВ, не ...   27.5.2015, 13:49
- - zhenekk   Есть такой документ "Пособие 7.91 к СНиП 2.04...   20.10.2016, 8:53
- - ИОВ   Есть более свежее Пособие с учётом указаний СНиП 4...   20.10.2016, 9:29
- - zhenekk   ИОВ, спасибо большое!   20.10.2016, 9:49
- - zhenekk   Вопрос, конечно, не в тему, но может быть кто-нибу...   20.10.2016, 10:17
|- - ИОВ   Тогда указывайте в проекте требования по заделке о...   20.10.2016, 14:01
|- - zhenekk   Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:01) Тогда ука...   20.10.2016, 14:06
|- - ИОВ   Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 14:06) А зач...   20.10.2016, 14:33
- - ИОВ   Имхо - с конструктивным строительным устройством ш...   20.10.2016, 11:58
- - zhenekk   Как таковой шахты не предусмотрено. Предполагаю пр...   20.10.2016, 13:02
|- - ИОВ   Если огнестойкость транз. воздуховодов полностью с...   20.10.2016, 13:30
- - Draft   сдается мне, что на все воздуховоды придется поста...   20.10.2016, 13:17
- - Composter   мне кажется вы не совесем понимаете где нужно став...   20.10.2016, 13:18
|- - zhenekk   Цитата(Composter @ 20.10.2016, 13:18) мне...   20.10.2016, 13:23
|- - Незнайка   Цитата(zhenekk @ 20.10.2016, 13:23) 6.10 ...   7.2.2018, 11:20
|- - ИОВ   В п. 6.22 есть указания о мероприятиях при отсутст...   7.2.2018, 13:51
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 7.2.2018, 13:51) В п. 6.22 е...   7.2.2018, 14:51
|- - Незнайка   ИОВ, а вообще в чём логика п. 6.10а, когда сборный...   8.2.2018, 16:30
|- - Незнайка   Цитата(Незнайка @ 8.2.2018, 16:30) ИОВ, а...   9.2.2018, 13:33
- - zhenekk   Изоляция на 30 мин. В соответствии с прилож. В. С...   20.10.2016, 13:36
- - Draft   Прошу меня поправить, если я ошибаюсь. Согласно та...   20.10.2016, 14:03
|- - ИОВ   Цитата(Draft @ 20.10.2016, 14:03) Прошу м...   20.10.2016, 14:56
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 20.10.2016, 14:56) Клапаны, ...   20.10.2016, 15:33
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 20.10.2016, 15:33) а я...   20.10.2016, 15:59
- - Composter   сп 7 п6.10 в) противопожарные нормально открытые к...   20.10.2016, 14:03
- - zhenekk   По поводу табл. 21 ФЗ... В итоге получается, что ...   20.10.2016, 14:31
- - Draft   там говорится не о стене, а о пересечении ограждаю...   20.10.2016, 14:38
- - Wiz   Я думаю вы не правильно трактуете это пункт. Речь ...   9.2.2018, 14:22
|- - Незнайка   Цитата(Wiz @ 9.2.2018, 14:22) Я думаю вы ...   9.2.2018, 15:10
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 9.2.2018, 15:10) Спасиб...   10.2.2018, 12:37
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 10.2.2018, 12:37) Вопрос - ч...   11.2.2018, 18:59
|- - ИОВ   Тогда у Вас вообще не м.б. верт. коллектора при 2-...   11.2.2018, 23:51
|- - Незнайка   Спасибо, ИОВ! Для внутреннего употребления ваш...   12.2.2018, 10:19
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 12.2.2018, 10:19) А есл...   12.2.2018, 11:59
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 12.2.2018, 11:59) В случае 2...   12.2.2018, 16:51
|- - ИОВ   Вы про вертикальный коллектор с воздушными затвора...   12.2.2018, 18:49
|- - rounte66   Господа форумчане, добрый день! У меня к Вам в...   15.6.2018, 11:29
|- - ИОВ   В описанном Вами варианте пп-клапаны не требуются....   20.6.2018, 8:50
|- - rounte66   Цитата(ИОВ @ 20.6.2018, 8:50) В описанном...   22.6.2018, 12:34
|- - ИОВ   Цитата(rounte66 @ 22.6.2018, 12:34) 2. Не...   23.6.2018, 8:32
|- - rounte66   Цитата(ИОВ @ 23.6.2018, 8:32) Забавно...   25.6.2018, 9:19
- - MD_   Здравствуйте! У меня вопрос к общественности п...   13.7.2018, 20:43
- - Composter   Ну все правильно говорит коллега .Хотите окна - ст...   14.7.2018, 0:45
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 14.7.2018, 0:45) Ну вс...   14.7.2018, 10:02
- - MD_   Одна из венткамер приточная, воздухозабор через ок...   14.7.2018, 8:09
- - Composter   А у меня как то на стройке технадзор требовал прот...   14.7.2018, 12:20
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 14.7.2018, 12:20) А у ...   14.7.2018, 14:19
- - andrei2788   Всем добрый день! На схеме три варианта расста...   12.7.2019, 22:30
|- - ИОВ   Цитата(andrei2788 @ 12.7.2019, 22:30) На ...   13.7.2019, 8:23
|- - andrei2788   Цитата(ИОВ @ 13.7.2019, 8:23) 3-й вариант...   17.7.2019, 7:44
- - Derange   Добрый день. В Р НП АВОК 5.5.1-2015 на чертеже ...   18.7.2019, 14:11
- - Барабан   В Приложении В СП7 в таблице В.1 - есть примечание...   18.7.2019, 14:52
- - Derange   Спасибо, в соседней ветке отлично разбирали этот ...   18.7.2019, 17:44
- - Composter   вот такие бывают эксперты https://www.norma...   19.7.2019, 15:22
- - defender4-4   Всем доброго времени суток. Прошу подсказать, може...   11.8.2020, 23:24
|- - ИОВ   Цитата(defender4-4 @ 11.8.2020, 23:2...   12.8.2020, 7:01
|- - defender4-4   Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 7:01) Вопросы: 1....   12.8.2020, 9:43
|- - ИОВ   Цитата(defender4-4 @ 12.8.2020, 9:43...   12.8.2020, 10:45
|- - defender4-4   Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 10:45) 1. Пока не...   12.8.2020, 12:18
|- - ИОВ   Цитата(defender4-4 @ 12.8.2020, 12:1...   12.8.2020, 13:52
|- - defender4-4   Цитата(ИОВ @ 12.8.2020, 13:52) 1. Вы не м...   13.8.2020, 0:21
- - jota   Не знаю ваших норм, но логика везде одинакова: в н...   11.8.2020, 23:41
- - Jan28   Цитата(Composter @ 19.7.2019, 15:22) вот ...   1.12.2021, 17:55
- - Ali_DIM   Здравствуйте! Прошу помочь советом. Проектиру...   10.2.2022, 22:51
|- - ИОВ   1. При таком решении весь чердак является венткаме...   15.2.2022, 12:30
- - Ali_DIM   клапаны пп поставил, тк было требование заказчика....   15.2.2022, 14:05
- - keaton   Цитата(Ali_DIM @ 15.2.2022, 15:05) клапан...   15.2.2022, 15:15
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 15.2.2022, 15:15) Что ска...   15.2.2022, 17:04
- - Ali_DIM   всем спасибо за помощь!   15.2.2022, 19:40
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 15.2.2022, 17:04) Это указан...   16.2.2022, 8:55
|- - ИОВ   Да, конечно, п. 6.10 в) - у меня опечатка. П. 9.2...   16.2.2022, 9:16
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 16.2.2022, 9:16) А СП 60 не ...   16.2.2022, 9:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных