josser
сообщение 26.5.2015, 9:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 169860



Добрый день коллеги!
Помогите советом!

Сделали рабочую документации по вентиляции, объект уже строится, оборудование закуплено и ждет своего часа.
Заказчик внес изменения в планировки, теперь на месте офисов стоит актовый зал и спортзал + к этому сместили границы пожарного отсека (офисы были в 1, залы теперь во 2).
Он требует вентилировать залы теми же системами что были на офис, получается что вентсистемы будут обслуживать 2 пожарных отсека, а это запрещено по сп7. Любые доводы и тыканье пальцем в нормативы не воспринимаются им впринципе, ему пофиг.
Я конечно могу сделать как он хочет, но вопрос как снять с себя ответственность за это? Какую бумажку с него спросить? Какие вообще последствия могут быть если это все смонтируют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных