Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Наружное пожаротушение, не хватает давления
armalex
сообщение 27.5.2015, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175126



приветствую.
2 вопроса не могу решить никак.
объект в москве 15м3, по ТУ берем воду из 400мм (10м. вд. с.). Для гидранта нужно мин 10м, т.е. нужен насос.
1 вопрос: можно насосы ставить в здании и вывести обратно во двор к гидрантам(5 метров от здания), или может выводить пожарные патрубки снаружи здания?
2 вопрос: обсуждался уже но так до конца не понял от ответов - по ТУ естественно 110л/с, но по таблице 3 по категории 15л/с. так какой брать?
и самое интересное во всем этом это давление, как может быть в сети 10 (геодезическая отметка верх трубы, т.е. еще меньше 10-и), когда на нем стоят гидранты у которых мин 10м (уровень земля)?
Спасибо заранее за потраченное время.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных