PA3JluBHOE
сообщение 28.5.2015, 21:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Имеются несколько одинаковых ЧП. Нужно ими одновременно управлять одним и тем же сигналом. Управление сухой контакт - пуск, 0-10В - скорость.
Поскольку подать нужно одинаковые сигналы, есть мысль входы запараллелить. Какого производителя буду частотники - неизвестно. У некоторых дискретные входы для подачи команды сажаются на COM, у некоторых на +24В выходящие из этого же ЧП.
Думаю, если ЧП будут управляться от COM и их объединить, то всё будет ок. Сомнения вызывают объединения +24В, не будет ли выравнивающих токов из одного ЧП в другой. Может взять +24 только с одного ЧП и раздать остальным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PA3JluBHOE   Объединение входов нескольких ЧП   28.5.2015, 21:22
- - WRybkin   Аналоговые входы соединить параллельно, а на дискр...   28.5.2015, 21:32
|- - PA3JluBHOE   Цитата(WRybkin @ 28.5.2015, 21:32) Аналог...   28.5.2015, 23:00
|- - WRybkin   Цитата(PA3JluBHOE @ 28.5.2015, 23:00) Т.е...   29.5.2015, 22:00
- - magnat2011   лучше розвяжитесь релюшками + 2 аналоговыми выхода...   28.5.2015, 21:35
- - vladun   шлейфом их - AI-AO-AI-AO... ну или по сетке...   28.5.2015, 23:11
- - serge197a   Минус общий. А потом хоть минусом, хоть плюсом упр...   28.5.2015, 23:11
- - vladun   не все источники AO могут "снабжать" бол...   29.5.2015, 1:14
|- - PA3JluBHOE   Цитата(vladun @ 29.5.2015, 1:14) не все и...   29.5.2015, 2:35
|- - vladun   Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 3:35) Вход...   29.5.2015, 12:17
- - Lex   Что (какой контроллер) управляет частотниками? Мож...   29.5.2015, 4:33
- - Михайло   Цитата(PA3JluBHOE @ 29.5.2015, 0:22) Сомн...   29.5.2015, 5:05
|- - По самые по...   Цитата(Михайло @ 29.5.2015, 5:05) Сомнени...   29.5.2015, 11:06
- - olg2004   решений мильён блок искрозащиты, ПЛК и т.д.   29.5.2015, 14:05
- - vladun   +10 Шестой год в работе станция на два насоса, в к...   29.5.2015, 19:22
- - Сергей А. Ефремов   думаю можно все запараллелить, дискретные по тому ...   29.5.2015, 21:24
- - Niko_0808   Моё мнение. Поставить в Щит столько релюх сколько...   30.5.2015, 11:32
- - cauto   Цитата(Niko_0808 @ 30.5.2015, 11:32) С Mo...   30.5.2015, 11:36
- - vladun   +100   30.5.2015, 16:58
- - PA3JluBHOE   При объединении по "-" всё работало хоро...   9.8.2015, 22:38
- - Олег_   Если использовать внутреннее питание для дискретны...   10.8.2015, 17:23
- - Vovka165   Не раз так делал, с одного аналогового выхода конт...   3.9.2015, 13:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных