> Открытие задвижки на байпасе при срабатывании пожарного извещателя, Это корректно вообще? Должно ведь от кнопок у ПК или ДППК?
Nasosnik25
сообщение 29.5.2015, 9:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектируется здание детского сада с объединенной системой хоз-питьевого-противопожарного водопровода. Давление в наружной сети достаточно и каких-либо повысительных насосов предусматривать не требуется – для пропуска пожарного расхода предусматривается электрофицированная задвижка на обводной линии, ну как обычно.
Вопрос по управлению открытием данной задвижки.

Согласно СП 10.13130.2009 п. 4.2.7 «Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода» т.к. водопровод объединенный, то открытие задвижки происходит при срабатывании ДППК (датчика положения пожарного крана).

Автоматчик говорит, что не будет и не желает подключать мои ДППК, что не надо никаких датчиков поворота ПК, т.к. есть п. 14.2. СП.5.13130.2009 «Формирование сигналов управления….. инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта….. допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя….»

Т.е никакие датчики поворота или кнопки у ПК не нужны, а задвижка откроется при срабатывании пожарной сигнализации, дополнительный шлейф, соединяющий ДППК не нужен и его надо выкинуть из проекта, что сэкономит деньги заказчика. При срабатывании АПС отключается приточная вентиляция, срабатывает противодымная, включается СОУЭ, ну, и заодно, дадим сигнал на открытие задвижки на байпасе.

Это корректно, что задвижка будет управляться только АПС?

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 29.5.2015, 9:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 290,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных