Александр_3012
сообщение 3.6.2015, 4:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



Коллеги помогите найти нормативку в которой прописано минимальное сечение кабеля прокладываемого в траншее перебрал кучу нормативки, но ни одного однозначного ответа не нашел, на форумах кто пишет по нагрузке, кто 10 для меди 16 для алюминия, но ни слова про то где это указано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр_3012   Минимальное сечение кабеля в траншее норматив   3.6.2015, 4:46
- - smart-bear   Уважаемый Александр_3012! 1. Рассчитайте сечен...   3.6.2015, 9:22
|- - Александр_3012   Цитата(smart-bear @ 3.6.2015, 16:22)...   3.6.2015, 11:38
- - smart-bear   В данном случае наименьшее сечение будет то, на ко...   3.6.2015, 14:33
|- - Александр_3012   Цитата(smart-bear @ 3.6.2015, 21:33)...   4.6.2015, 2:19
- - smart-bear   Уважаемый Александр_3012! Полагаю, что ответ н...   4.6.2015, 9:22
|- - Александр_3012   Цитата(smart-bear @ 4.6.2015, 16:22)...   4.6.2015, 10:01
- - smart-bear   Уважаемый Александр_3012! Прокладки кабеля в т...   4.6.2015, 12:31
|- - Александр_3012   Цитата(smart-bear @ 4.6.2015, 19:31)...   5.6.2015, 3:19
- - manjey73   Кроме нагрузки определяется по потерям напряжения,...   5.6.2015, 14:45
- - ailcat   нормативной регламентации минимального сечения - н...   31.7.2015, 11:52
- - st520   Норматива такого не знаю, никогда меньше 10 кв мм ...   4.8.2015, 6:34
- - Andrey7   Цитата(Александр_3012 @ 3.6.2015, 5:46) К...   5.8.2015, 15:39
- - ailcat   Нормативно ограничений нет. по факту - лучше не ис...   10.8.2015, 11:05
- - Andrey7   Цитата(ailcat @ 10.8.2015, 12:05) по факт...   10.8.2015, 16:21
- - ailcat   Севкабель, ВВБШв 5×10 - броня легко принимает...   11.8.2015, 17:36
- - toto cutugno   Перекопал всю нормативку и четкого ответа нигде не...   5.7.2016, 16:16
- - Ludvig   Цитата: "ГОСТ 30331.10-2001" 546.2. РЕN-...   6.7.2016, 9:29
- - Vlad®   В современной действительности при расчётах нужно ...   12.8.2016, 9:04
|- - skyline   Цитата(Vlad® @ 12.8.2016, 9:04) В совреме...   4.9.2021, 16:51
- - Евген_380V   Цитата(skyline @ 4.9.2021, 16:51) Где вы ...   7.10.2021, 14:55
- - skyline   Цитата(Евген_380V @ 7.10.2021, 14:55) Сущ...   27.10.2021, 7:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных