> Система вентиляции малоэтажного дома
sys81
сообщение 11.6.2015, 21:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 270461



Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в объяснении некоторых моментов по устройству системы вентиляции для профана в этом вопросе.

Есть проект системы вентиляции малоэтажного многоквартирного дома. Но проект весьма поверхностно даёт данные по системе вентиляции. А авторский надзор отсутствует.
Вот что у нас имеется:
1. В прикреплённом файле схема устройства воздуховода.
ВЕ1 - Воздуховод системы вентиляции сан.узлов квартир.
ВЕ2 - Воздуховод системы вентиляции из кухонь квартир.
2. Оба воздуховода находятся в общей шахте, выполненной из газосиликатных блоков толщиной 100 и 250мм (REI стен и перегородок более 150).
3. В пояснительной записке написано следующее: "пустоты в местах пересечения воздуховодов с плитой покрытия должны быть замоноличены, в местах пересечения с перегородками - заделаны негорючим материалом".
4. Данные по толщине металла воздуховодов отсутствует.
5. На объекте 2 подрядчика.
1ый выполняет вентиляцию таким образом - все отводы обматывает стеклотканью и фольгой от места пересечения перегородки до выхода выше плиты перекрытия, тоже самое делается и с воздуховодами в районе пересечения плит перекрытия. Все пересечения системы вентиляции с плитами перекрытия замоноличиваются.
2ой - ничего этого не делает. Т.е. не выполняет даже требования проекта.

Возникли вопросы:
1. Есть ли необходимость замоноличивания всех проходов через плиты перекрытия как делает 1ый подрядчик? или достаточно выполнить требования проекта? Чем чревато исполнение системы вентиляции вторым подрядчиком?
Я так понимаю, этот вопрос регулируется СП 7.13130, пунктом 6.23.
Этот пункт мне понятен, но только до момента исключения. Не совсем понимаю когда замоноличивать (уплотнять негорючим материалом) не требуется.
У нас пожарный отсек - это этаж (дом из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками). Т.е. любой воздуховод и воздушный затвор уходя на другой этаж, в моём понимании, пересекает границу между отсеками. Так?
Значит необходимо замоноличивать каждый проход через перекрытие? Или нет?
2. В соответствии с пунктом 6.13 толщину металла для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости следует принимать не менее 0,8мм. В нашем случае предел огнестойкости транзитного воздуховода согласно Приложению В вне обслуживаемого этажа ЕI30, т.е. нормируемая огнестойкость. Значит необходим металл толщиной именно 0,8мм и более? Так?
Но если так, то это не бъётся с требованием СП 60.13330 Приложению Л - по сечению для основного воздуховода необходимо принимать толщину металла до 0,7мм; для отводов - не более 0,5мм. Или я не правильно трактую нормы?
3. Какие документы требуются для воздуховодов для госстройнадзора на воздуховоды? Подрядчик 1 выполняет элементы системы вентиляции самостоятельно из листового металла. Имеется сертификат только на листы металла.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ov.dwg ( 280,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sys81   Система вентиляции малоэтажного дома   11.6.2015, 21:59
- - Composter   замоноличивать необязательно, главное заделать про...   11.6.2015, 23:12
|- - sys81   Composter, я так понимаю, пожарный отсек у меня на...   12.6.2015, 10:15
- - Composter   обычно пож отсек распространяется не несколько сек...   12.6.2015, 12:05
- - sys81   А по исполнительной документации - паспортам качес...   15.6.2015, 21:28
- - sys81   Composter, не подскажите, зачем воздуховоды фольго...   17.6.2015, 23:02
- - Composter   обычно используют фольгированную тепло/огнезащиту,...   18.6.2015, 0:03
- - sys81   Composter, возможно и фольгированная тепло/огнезащ...   18.6.2015, 0:54
- - ИОВ   Фольга выполняет роль покровного слоя изоляции. Из...   18.6.2015, 1:09
- - sys81   ИОВ, покровный слой? какова его функция? кто долже...   18.6.2015, 9:32
- - ИОВ   Функция обычно двоякая: защитить утеплитель от нам...   18.6.2015, 9:55
- - sys81   Продолжу тему с "обёртыванием" воздухово...   24.6.2015, 1:07
- - A.Kudin   Всё зависит от заказчика. Обычно утепляют что б не...   24.6.2015, 9:22
- - sys81   A.Kudin, а при чём тут заказчик? Любые мероприятия...   24.6.2015, 15:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных