Помогите решить проблему: имеется одноконтурный котел Junkers, система отопления на 3 этажа, с бойлером косвенного нагрева для горячей воды. Происходит завоздушивание третьего этажа каждые 2 дня. При отключении котла давление 2.5 атм. не падает, т.е. система герметична. после установки доп.насоса на подачу, завоздушивание 1 раз в 2 недели. Но доп насос не подключен к автоматике котла и качает постоянно т. е. идет перегрев дома. Как исправить ситуацию? Автоматические воздухоотводчики не помогают. В системе гликоль 30 проц. Может водород, то как с ним бороться.
|