> кратность 17 в зале нарад
Гость_Гость_OLGA_*
сообщение 16.5.2005, 15:29
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите понять - правильно ли?
Заказчик хочет центральный конедиционер. По теплопритокм, при дельта t (23-17), кратность выходит 17. Не целесообразней ли поставить канальный кондиционер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_OLGA   кратность 17 в зале нарад   16.5.2005, 15:29
- - evgeniy   Цитата(Гость_OLGA @ May 16 2005, 15:30 )Помог...   16.5.2005, 16:18
- - Guest   Дело не в премии. Потолки до 2,5 м, люди как селед...   16.5.2005, 16:44
- - LordN   Цитата(Guest @ May 16 2005, 19:45 )Дело не в ...   16.5.2005, 17:02
- - Prasolov   Канальник не спасет, а только ухудшит ситуацию, к ...   16.5.2005, 19:01
- - ss.23   И как же раздавать эти 12 град.? Пусть работникам ...   16.5.2005, 21:42
- - Prasolov   Раздавать припотолочными струями (Коанда). При пра...   17.5.2005, 8:38
- - Guest   Объясню ситуацию По саннорме - кратность около 12....   17.5.2005, 14:29
- - Prasolov   ЦитатаА как я могу снизить температуру до 12 град....   17.5.2005, 16:02
- - ss.23   Не знаю, насколько всё это выглядит красиво на пра...   17.5.2005, 16:23
- - Guest   Поставить 2 секции охлаждения. А перфорированные ...   17.5.2005, 17:31
- - Prasolov   Для Ольги При стандартных 7-12 гр. получите 14 гр....   17.5.2005, 18:22
- - ss.23   к Prasolov Вы меня не поняли. Никаких расчётов я ...   18.5.2005, 11:16
- - R.A.S.   Не пойму, о чем спор. Теплоизбытки ассимилировать ...   18.5.2005, 12:06
- - Гость_OLGA   Как же все-таки организовать правильное воздухорас...   18.5.2005, 14:52
- - Гость_OLGA   to Prasolov Да перфорированные панели в Арктике 1С...   18.5.2005, 16:51
- - Guest   Где найти информацию о струях Коанда???   18.5.2005, 17:50
- - Prasolov   Для Ольги. Любые потолочные диффузоры с распределе...   19.5.2005, 9:35
- - ss.23   Только надо иметь в виду (проверено собственным ...   19.5.2005, 12:30
- - Prasolov   Это зависит от скорости в эффективном сечении. В з...   19.5.2005, 13:46
- - ss.23   Никто её не мерил... и делали "от балды...   19.5.2005, 14:18
- - Гость_OLGA   to Prasolov Случай из моей практики Диффузор по ти...   19.5.2005, 14:46
- - Prasolov   Высота установки потолочных диффузоров с горизонта...   19.5.2005, 16:34
- - ss.23   ...на что также указывает значительная кратность в...   19.5.2005, 21:41
- - Tvister   проблема не нова. ценральный кондиционер не очень ...   20.5.2005, 13:04
- - Prasolov   Цитатаа теплоизбытки от людей ассимилировал с помо...   20.5.2005, 13:37
- - Tvister   для Prasolov ничего пагубного в этой системе нет р...   20.5.2005, 13:49
- - ss.23   к Tvister Господин Prasolov сделал правильное зам...   20.5.2005, 18:55
- - Tvister   к ss.23 я, ничего не имею против центральных конд-...   23.5.2005, 13:04
- - ss.23   Если я не ошибаюсь, охлаждаемый потолок (потолочны...   23.5.2005, 15:30
- - Гость_OLGA   теплопоступления ~140 Вт/м2. Получила разрез. Оказ...   23.5.2005, 18:05
- - Prasolov   На БИОэйр Александр Бородкин опубликовал научно-по...   23.5.2005, 18:13
- - ss.23   Под потолочными охладителями я имел в виду устройс...   24.5.2005, 9:28
- - ss.23   В подшивной потолок они встраиваются таким образом...   24.5.2005, 9:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных