lucyluk
сообщение 16.6.2015, 17:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2011
Пользователь №: 103252



Господа, прошу помощи.
Пишет нам подрядчик замечания на проектную документацию, что мы не предусмотрели отборные устройства давления на ответвлениях перед задвижками в камерах (прокладка бесканальная). Ссылается на "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" п. 6.1.28 "Для контроля параметров теплоносителя тепловая сеть оборудуется отборными устройствами для измерения:
-....
-давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующих задвижек и регулирующих устройств, в прямом и обратном трубопроводах ответвлений перед задвижкой."

Темпреатура теплоносителя в сети 95/70, давление 0,4/02МПа, максимальный диаметр трубопровода Ду 125 мм.

Очень хотелось бы отписаться и не ставит никаких отборных устройств. Есть они в котельной и ТП потребителей.

Может есть у кого какие соображения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных