xwasp
сообщение 16.6.2015, 20:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.6.2014
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 236571



Прошу помощи с регламентом! В СП 31-110, П.7.10 указано что, АВР подключается после аппарата переключения и до аппарата защиты. Но данный регламент относится к жилым и общественным зданиям. А есть ли регламент указывающий то же самое, но применим к промышленным зданиям и цехам(думаю ВЗУ можно отнести к пром зданиям). Есть вопросы к схеме, совмещенный водопровод с противопожарным и АВР подключен после АВР на два ввода(и соответственно после защиты). Спасибо

Сообщение отредактировал xwasp - 16.6.2015, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xwasp   Электроснабжение водозаборного узла   16.6.2015, 20:34
- - smart-bear   Уважаемый xwasp! Ваш вопрос не понятен. ...   16.6.2015, 21:28
- - xwasp   Вот так   16.6.2015, 21:40
- - _vladimir_   ВУЗ относится к общественным зданиям-учреждения об...   17.6.2015, 3:00
|- - xwasp   Цитата(_vladimir_ @ 17.6.2015, 3:00) ВУЗ ...   17.6.2015, 8:12
- - smart-bear   Цитата(_vladimir_ @ 17.6.2015, 4:00) ВУЗ ...   17.6.2015, 8:13
|- - xwasp   Цитата(smart-bear @ 17.6.2015, 8:13)...   17.6.2015, 8:24
- - smart-bear   Цитата(xwasp @ 16.6.2015, 22:40) Вот так ...   17.6.2015, 8:43
- - smart-bear   Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и элек...   17.6.2015, 9:05
|- - xwasp   Цитата(smart-bear @ 17.6.2015, 9:05)...   17.6.2015, 18:53
- - xwasp   В общем сейчас схема такая. Что скажете?   17.6.2015, 20:30
- - smart-bear   Уважаемый xwasp! 1. На мой взгляд, вы проектир...   18.6.2015, 8:02
|- - xwasp   Цитата(smart-bear @ 18.6.2015, 8:02)...   18.6.2015, 8:17
- - smart-bear   А первую категорию пожарным насосам это указанные ...   18.6.2015, 9:35
|- - xwasp   Цитата(smart-bear @ 18.6.2015, 9:35)...   19.6.2015, 19:17
- - boris55x   У вас есть ТЗ на проектирование? СП 6.13330.2009 в...   19.6.2015, 10:26
- - boris55x   СП 6.13130.2013   22.6.2015, 7:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274