ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аномальная работа сплит-системы Mitsubishi Electric, Техника на 410 фреоне работает с параметрами 22..
mikk888
сообщение 18.6.2015, 10:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.2.2015
Пользователь №: 259508



Добрый день!
Просьба ко всем у кого есть предположения и объяснения нижеизложенной проблемы, или может кто-то сталкивался с подобным, прокомментировать данную ситуацию, итак -

На первом этаже двухэтажного здания для охлаждения большого помещения были рассчитаны и смонтированы 5 полупромов Mitsubishi Electric/Mr.Slim, внешний блок PUH-P140YHA(неинвертор) и внутренние кассеты PLA-RP140 BA.
Монтаж проходил в штатном режиме, длинна межблочных коммуникаций немаленькая(от 40 до 50м), но в пределах паспортных значений, резких изгибов не было, перепад высот не более 1,5 м.
Трассы были опрессованы и свакуумированы, по весам долито по 1,2 кг фреона, в соответствии с инструкцией, все как обычно.
Интересное началось после запуска - запустились все системы нормально, стали охлаждать, но сразу выяснилось две странности:
1 - давление не превышало 6 атмосфер, и это для 410 фреона, при t на улице и в помещении около 25 С, техданные производителя, диаграмма зависимости давления от t, и практика говорят о том, что должно быть не менее 8 атм.
2 - примерно через 20 минут стала обмерзать трубка на всасе, от крана в сторону компрессора и с увеличением времени обмерзала все сильнее.
Были обращения в различные сервисные службы и продающей компании и службу поддержки ME, и по знакомым сервисникам. Высказаны были различные предположения, но ни одно из них не объясняло ситуацию. Залом трубы, как самое частое предположение не должен был иметь места, т.к. все возможные места проверялись, да и как покажет дальнейшее тоже полностью не объяснял происходящего.
Были замеряны параметры работы сплит-системы и записаны. Затем стали сливать фреон обратно. Когда давление достигло около 4,5 атмосфер трубки стали оттаивать. Были сделаны измерения еще раз.
Результаты измерений прилагаю.температура воздуха мерялась термоанемометром, давление - двумя разными станциями, на трубках t контактным датчиком(не очень кстати надежным и у него возможны погрешности)
Уже не знаем что и думать. Разница на внутреннем блоке даже улучшилась, сила тока в идеале, но не должен же он работать с таким давлением. Фреон 410, работает, ничего не обмерзает. На нагнетании давление около 16 атм. Не были замеряны только t на калачах, т.к. не было с собой термопары. Даже если на всех 5(!) заломаны трубки, что в принципе исключаю, то все равно ведь не должно тогда так работать..
И ситуация эта практически одинакова для всех пяти систем.
Какие соображения, почему и как такое может быть и что еще можно сделать?
Прикрепленный файл  __________________________18.06.2015.xls ( 33,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mikk888   Аномальная работа сплит-системы Mitsubishi Electric   18.6.2015, 10:26
- - Denni   Добрый день. Во-первых, посмотрите "стандартн...   18.6.2015, 12:33
|- - olg2004   Цитата(Denni @ 18.6.2015, 12:33) Добрый д...   18.6.2015, 16:09
|- - Denni   Цитата(olg2004 @ 18.6.2015, 16:09) в ПУХа...   18.6.2015, 17:11
|- - olg2004   Цитата(Denni @ 18.6.2015, 17:11) Это Вы п...   18.6.2015, 17:27
- - SSA   Из сообщения ТС я не понял, все ли системы с такой...   18.6.2015, 12:56
- - olg2004   на таких длинах мицухи обмерзают у компрессора, и ...   18.6.2015, 15:49
- - airwave   Несоответствие объемной производительности компрес...   18.6.2015, 15:56
- - mikk888   Denni, благодарю за развернутый и подробный ответ...   18.6.2015, 16:23
|- - olg2004   Цитата(mikk888 @ 18.6.2015, 16:23) olg200...   18.6.2015, 16:36
- - Denni   To mikk888: Померяйте перегрев паров на испарителе...   18.6.2015, 17:41
- - narkom   На 40м и 14кВт труба 5/8 дает скорость 16м/с и пад...   18.6.2015, 17:51
|- - Denni   Цитата(narkom @ 18.6.2015, 17:51) На 40м ...   18.6.2015, 17:58
- - mikk888   Спасибо всем за комментарии! Denni, сейчас пок...   18.6.2015, 20:23
- - airwave   1. На жидкостном порту измеряли давление после LEV...   18.6.2015, 21:34
- - LordN   у пуха эрв, и наверняка ойлрековери прошит. такчто...   18.6.2015, 23:13
- - Denni   Вряд ли кто-то будет менять уже проложенную газову...   19.6.2015, 9:40
- - narkom   Рекомендации это хорошо, если клиент не забывает у...   19.6.2015, 16:40
- - SSA   Я бы сказал, чт не клиент забывает, а забывает тот...   19.6.2015, 17:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных