> Сухотруб в жилом 6-ти этажном доме, Пожарный водопровод, сухотруб
Olga Sergevnava
сообщение 19.6.2015, 16:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 206244



Добрый день.
Помогите советом! helpsmilie.gif
Необходимо запроектировать сухотруб в жилом 6-ти этажном доме (с подключением сухотруба к ПГ через пожарный рукав)
Какие принципиальные отличия?
Какой минимальный диаметр сухотруба можно принять?
Минимальынй расход В2 для жилых зданий можно принимать 1.5л/с (прим.1 к табл.1 СП10.13130.2009), но в таблице 3 этого же минимальный только 2.6л/с.
Подойдет ли для такого расхода стальная труба 75.5х4? (по таблицам Шевелева скорость воды в ней при расходе 2.6 - 0.7м/с)
Потери напора по длине - 0,46м+18м (высота стояка).
Своб.напор у ПК нужен около 10м (для ПК 50, dспр=16, Lрук=20м)
Итого напор на вводе нужен будет 28,5м
..не знаю, насколько верны мои рассуждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных