> Подогрев кислотной ванны. Нужно ли отводить конденсат?
Alastor83
сообщение 22.6.2015, 20:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270372



Нужно сделать подогрев кислотной ванны до 80 градусов объёмом 7,7 м^3 (раствор серной кислоты 25% и поваренной соли 8%)
подогрев осуществляется горячим паром
подвод и отвод пара можно выполнить только сверху ванны
как осуществить забор конденсата из регистра и нужно ли это?
и ещё из какого материала сделать регистр? медь? титан?
может где-то есть решение такой задачи?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 126,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alastor83   Подогрев кислотной ванны. Нужно ли отводить конденсат?   22.6.2015, 20:50
- - ILG   http://www.spiraxsarco.com/Resources/Pages...team-...   22.6.2015, 23:51
- - Alastor83   это так конденсат отводится. а куда пар уходит?   23.6.2015, 18:02
- - Alastor83   Ясно. Весь конденсируется.   23.6.2015, 18:51
- - Alastor83   как называется устройство внизу в котором скаплива...   23.6.2015, 19:44
- - ILG   День добрый! Это просто "ёмкость". ...   23.6.2015, 20:34
- - gilepp   Очень важно иметь этот своего рода гидрозатвор при...   23.6.2015, 21:04
- - Alastor83   Спасибо за ответы. Где-нибудь в литературе описыв...   23.6.2015, 21:18
- - gilepp   Да, у производителей конденсатоотводчиков.   23.6.2015, 21:37
- - Alastor83   Прошу прощения за может быть идиотские вопросы, но...   23.6.2015, 21:43
- - ILG   Подогрев с помощью змеевика или парового регистра....   24.6.2015, 0:44
- - gilepp   Если речь идет о литературе именно про технологию ...   24.6.2015, 8:36
- - Alastor83   работает где-нибудь такая система на практике? нас...   24.6.2015, 19:42
- - gilepp   Ванн, обогреваемых снизу через змеевик паром, тыся...   24.6.2015, 21:22
- - shvet   Цитата(Alastor83 @ 22.6.2015, 20:50) и ещ...   27.6.2015, 7:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274