> Нормативы по снижению температуры на канальнике, ME MXZ + 4 SEZ-KD
DiViGion
сообщение 24.6.2015, 0:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.9.2013
Пользователь №: 206113



Добрый день!

Сориентируйте, нормальная ли ситуация...

Стоит ME MXZ-4d71 + 3*SEZ-KD25 + 1*SEZ-KD35. Общая площадь 70м2. 25-е работают на мелкие помещения по 10м2. Т.е. мощи должно хватать. Вопрос не в этом. При попытках запуска всего этого (работают все 4 блока, за бортом 22оС, в помещении 27оС) снижение на выхлопе на 6 градусов относительно обратки. На пульте уставка 19 град. Самый холодный выхлоп 17 градусов при 24 на обратке. И то не на всех блоках.
При работе только двух блоков получалась дельта 8 градусов.

Пересчитав кубометры (2 тыс м3/ч) + дельту температуры (6град) получилось, что при работе четырех блоков (дельта обратка-выхлоп 6 градусов) они забирали около 4-4,5квт тепла.
кубометры примерные по анемометру

В случае с двумя блоками по 25 (дельта 8 град, около 900м3/ч) получается около 2,5 квт холодопроизводительности при расчетных 5квт.
Это если учитывать только теплоемкость вздуха и воды. Если учесть энергопотребление на кондерсацию 2 литра в час (гипотеза о снижение влажности на 10%, факт не замерял) на 4 блока будет около 5,5 квт и 3,2квт на 2 блока. Это при идеальной забортной температуре (22оС). Т.е. явно на полную мощность не выходит.

В общем нормальна ли такая холодопроизводительность в данных условиях? Верны ли расчеты? На что обратиить внимание при тестировании. Вроде бы фреона залили как положено, вакуумировали тоже правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DiViGion   Нормативы по снижению температуры на канальнике   24.6.2015, 0:31
- - DiViGion   Ужели никаких ориентировок нет? Как положено поове...   25.6.2015, 15:33
- - Skaramush   Цитатагипотеза о снижение влажности на 10%, факт н...   25.6.2015, 16:30
- - airwave   Нужно просто отбросить воздуховоды и усе заработае...   26.6.2015, 14:46
- - RusBuka   Эххх. Нет у вас терписмости сударь)   26.6.2015, 14:48
- - DiViGion   Цитата(Skaramush @ 25.6.2015, 16:30) А чт...   26.6.2015, 19:02
- - airwave   Ну звиняйте. Тупые мы. Вам тогда надо в МЭ Юроп об...   27.6.2015, 14:00
- - DiViGion   Мда, товарищи. Неужели никто канальники не ставил...   28.6.2015, 0:16
- - DiViGion   Монтажники сознались. При макс длине (по инструкци...   6.7.2015, 2:39
- - Denni   To DiViGion: 1. Наружного блока "MXZ-4D71...   8.7.2015, 0:20
- - DiViGion   Denni, большое спасибо за обстоятельный ответ. Кон...   9.7.2015, 22:46
- - airwave   Ачо в бризе спецы появились?)) Ваши бытовые прибор...   10.7.2015, 2:34
- - DiViGion   А можно обосновать? Про инвертор и канальник с сет...   12.7.2015, 22:30
- - Skaramush   А схему замеров увидеть можно? Схему воздуховодов,...   13.7.2015, 5:34
- - DiViGion   Skaramush, при всем уважении. Разумеется замеры п...   14.7.2015, 23:38
- - Skaramush   ???? Разберитесь, что есть "холодопроизводите...   15.7.2015, 5:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных