Добрый день!
В очередной раз “посчастливилось” встретиться со шкафом управления вентиляцией от минской компании “Иносат-автоматизация”. Приходилось запускать и другие шкафы этой компании, тоже были косячки, но они решались на месте. Хотя пару раз приходилось переделовать почти весь шкаф…

На этот раз все тоже серьёзно.
Схему управления прикладываю.
Обратите внимание, как управляется приточный (вытяжной) вентилятор: для пуска вентилятора на дискретном входе частотного преобразователя UZ1 (UZ2) сидит сухой контакт от реле К2 (К3), а скорость регулируется забавными, походу самопальными, резисторами R1 (R2).
Тут все логично, на вход частотника приходит сигнал на пуск, а резистором выставляем желаемую скорость вращения вентилятора.
Теперь давайте глянем на частотник управления роторным рекуператором (UZр). Что бросается в глаза:
1) Отсутствует сигнал на дискретном входе, на запуск ЧП.
2) Есть только сигнал 0-10 В (от контроллера) на управление скоростью ротора рекуператора.
В документации на ЧП четко нарисован контакт на дискретном входе на пуск.
Написал об этой проблеме на “Иносат-автоматизацию”, естественно, они предложили поставить перемычку на дискретном входе, что, собственно говоря, и сделал.
Все заработало, но после выключения ШАУ и последующего включения ЧП ротора рекуператора не включился… Вероятно по причине того, что для запуска частотника нужно не наличие сигнала на дискретном входе (перемычка), а наличие фронта сигнала. Как только включаем шкаф 24 В на DI появляется мгновенно, а ЧП загружается какое-то время, и к моменту запуска ЧП (процессора), естественно, фронта уже нет. Если перемычку передернуть на ходу, все заработает.
Получается что вообще возможна следующая ситуация ЧП готов к работе (на DI есть сигнал (передернули перемычку)), наводка на аналоговом входе 2 вольта (вполне возможна, в шкафу присутствуют 3 ЧП без фильтров — генераторы помех), и ротор будет вращаться самостоятельно. В ПУЭ это, наверное, оговаривается.
Может кто подскажет, как в данной ситуации реализовать нормальное управление частотным преобразователем на роторном рекуператоре?
Контроллер Siemens RMU, ЧП -- Siemens V20.