Добрый день.
Проектирую блочно-модульную котельную. В качестве топлива принята нефть. Согласно СП 89.13330.2012 "Котельные установки" п.13.45 Вместимость основного топлива должна быть на 2-суточный расход.
п.13.46 Для хранения основного топлива следует предусматривать не менее двух резервуаров
В п.13.47 Допускается устанавливать закрытые расходные баки в помещении котельной до 1м3-для легкого жидкого топлива.
Расход котельной составляет 15л/ч. Двух суточный запас составляет 15*24*2=720л=0,72м3.
Подскажите возможна ли установка баков расхода топлива в помещении котельной, например два бака по 0,5м3?
Или все же необходима установка двух баков по 0,72м3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ARTEM   Блочно-модульная котельная   30.6.2015, 2:22
- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 30.6.2015, 2:22) Добрый де...   30.6.2015, 8:30
- - испытатель   Легкое жидкое топливо - это печное, солярка, и сме...   30.6.2015, 9:13
|- - Лыткин   Цитата(испытатель @ 30.6.2015, 9:13) Легк...   30.6.2015, 12:41
- - ARTEM   Технологи спрашивают раз емкость получается с учет...   30.6.2015, 10:27
- - испытатель   правильно уточнили - машиностроительное прошлое ви...   30.6.2015, 14:48
- - ARTEM   Так как быть? 100% запас принимать или по 50%   1.7.2015, 2:09
|- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 1.7.2015, 2:09) Так как бы...   1.7.2015, 8:55
- - ARTEM   Речь идет не о том какую емкость ставить в котельн...   1.7.2015, 10:39
|- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 1.7.2015, 10:39) Речь идет...   1.7.2015, 14:51
- - ARTEM   Согласно СП 89.13330.2012 "Котельные установк...   2.7.2015, 2:11
|- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 2.7.2015, 2:11) Согласно С...   2.7.2015, 9:03
- - ARTEM   Меня интересует какой принимать объем емкостей ...   2.7.2015, 9:41
|- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 2.7.2015, 9:41) Меня интер...   2.7.2015, 11:13
- - ARTEM   В моем случае доставка по трубопроводу, т.е. 2 сут...   3.7.2015, 2:01
|- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 3.7.2015, 2:01) В моем слу...   3.7.2015, 9:30
- - ARTEM   Если мне требуется 4м3 (двухсуточный запас топлива...   6.7.2015, 8:05
- - Лыткин   Цитата(ARTEM @ 6.7.2015, 8:05) Если мне т...   6.7.2015, 8:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных