> Транзитный воздуховод по коридору
wize
сообщение 1.7.2015, 15:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Здравствуйте, коллеги.
Тут дискутировал с руководителем на тему - необходимо ли изолировать транзитный воздуховод, проходящий по коридору подземного этажа административного здания, противопожарной изоляцией согласно приложению B СП7.13130.2013, если воздуховод обслуживает серверную категории В3 и а на воздуховоде при пересечении противопожарной стены этого помещения установлен противопожарный клапан.

Я считаю что транзит необходимо изолировать. Мой руководитель считает что не надо т.к. установлен клапан (ссылаясь на "логику" пункта 6.22 о клапанах и изоляции) и что вообще коридор это не пожароопасное помещение, что там ничего гореть не должно и транзитному воздуховоду ничего не угрожает.
Но в ситуации если транзит шел бы через помещение категорируемое (допустим производственное В4) то руководитель изоляцию бы предусмотрел.

Жду Ваших рассуждений по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wize   Транзитный воздуховод по коридору   1.7.2015, 15:23
- - ИОВ   ПП-клапан для пом-я кат. В3 требуется устанавливат...   1.7.2015, 22:49
- - wize   Спасибо за комментарий. Ваша логика мне ясна, но у...   2.7.2015, 9:36
|- - ИОВ   Мне непонятен Ваш вопрос/возражение. Согласно СП ...   2.7.2015, 21:53
|- - wize   Цитата(ИОВ @ 2.7.2015, 21:53) Мне непонят...   3.7.2015, 11:03
|- - ИОВ   Цитата(wize @ 3.7.2015, 11:03) А я вот сч...   3.7.2015, 12:46
|- - wize   Цитата(ИОВ @ 3.7.2015, 12:46) Ну и где же...   3.7.2015, 14:36
|- - ИОВ   Цитата(wize @ 3.7.2015, 14:36) Извините, ...   3.7.2015, 17:40
- - Composter   wize, чтобы было понятнее. допустим огнестойкость ...   2.7.2015, 22:56
|- - fry   Цитата(Composter @ 2.7.2015, 22:56) wize,...   3.7.2015, 8:58
- - zvyagaaa   господа, господа. Давайте подумаем логически. Если...   6.7.2015, 15:37
|- - ИОВ   Полагаю, Вы правы, если выполняются все условия по...   6.7.2015, 20:41
- - Антошич   /post#11 Я думаю, что это не масло масляное, а нео...   2.11.2015, 13:25
- - slaffok   Здравствуйте,уважаемые специалисты!!!С...   6.12.2015, 12:33
- - Злой   А слабо самому вникнуть и почитать СП 7 и СП 60? Н...   6.12.2015, 13:07
- - Composter   1)сп 7 п6.17 2)7.11 7.17 3)7.11 7.17   6.12.2015, 13:59
- - slaffok   вобщем буду строить по проекту,только вот ещё нет ...   6.12.2015, 17:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных