сообщение 3.7.2015, 1:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Приветствую, коллеги!

Прошу помощи в вопросе об относительной утечке в регулирующей арматуре и о связи данной величины с коэффициентом пропускной способности клапана Kvs (ГОСТ Р 54808-2011).

Я хочу понять, сколько пара будет просачиваться фактически через закрытый затвор редукционного клапана за час, если потребление редуцированного пара будет полностью остановлено, а насыщенный пар с начальным давлением до редукц. клапана по-прежнему будет подаваться в трубопровод из котла.

Данные:
1. редукционный клапан с классом герметичности затвора IV, что допускает протечку в количестве A=0,01% от Kvs
2. коэффициент пропускной способности клапана Kvs =12 kg/h
3. расход насыщенного пара через клапан при полной нагрузке составляет Q=1000 kg/h.

По имеющимся данным напрашиваются два варианта решения:
1. Если считать количество протечки как q = A x Kvs, то получится q = 0,01 х 12 = 0.12 kg/h (кажется слишком мало)
2. Если считать количество протечки как q = A x Q, то получится q = 0,01 х 1000 = 10 kg/h (кажется вполне реально)

Однако нет уверенности в правильности обоих решений.

Кто что знает, пжст, подправьте!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hairymax   Коэффициент протечки арматуры и Kvs   3.7.2015, 1:56
- - tiptop   Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 1:56) 2. коэф...   3.7.2015, 8:05
- - gilepp   Для расчета величины утечки требуется знать: давл...   3.7.2015, 9:01
|- - hairymax   Цитата(gilepp @ 3.7.2015, 9:01) Для расче...   3.7.2015, 11:23
|- - tiptop   Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 11:23) По пас...   3.7.2015, 12:52
|- - hairymax   Цитата(tiptop @ 3.7.2015, 12:52) Какое на...   3.7.2015, 13:32
- - Лыткин   Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 1:56) Приветс...   3.7.2015, 9:10
- - gilepp   Kv - это приведенная к воде и перепаду 1 бар цифра...   3.7.2015, 11:50
- - tiptop   Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 11:23) 0,01% ...   3.7.2015, 13:52
|- - hairymax   Цитата(tiptop @ 3.7.2015, 13:52) По моей ...   3.7.2015, 13:58
- - Ernestas   Цитата(hairymax @ 3.7.2015, 1:56) 2. коэф...   3.7.2015, 14:01
- - gilepp   Kvs выражается в м3/ч Есть кстати еще британский ...   3.7.2015, 14:21
|- - hairymax   Цитата(gilepp @ 3.7.2015, 14:21) Kvs выра...   3.7.2015, 14:56
- - gilepp   Нет конечно. Сам Kvs выражен в м3/ч, но он являетс...   3.7.2015, 18:56
- - ILG   Я предлагаю обратиться к определениям. Kvs - это ...   7.7.2015, 13:25
|- - tiptop   Цитата(ILG @ 7.7.2015, 13:25) Я предлагаю...   7.7.2015, 13:38
|- - hairymax   Цитата(ILG @ 7.7.2015, 13:25) Я предлагаю...   7.7.2015, 14:52
- - ILG   Во всём есть плюсы и минусы... Kvs, в принятых фо...   7.7.2015, 19:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных