> Интенсивность орошения
Fox222
сообщение 6.7.2015, 8:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250761



Производственное помещение (6,7х9м) высотой 13,5 м, оборудование в нем высотой до 5,5 м. Согласно СП5 Прим. 3, нужно увеличить расход и интенсивность на 10% на каждые 2м высоты. Значит, если помещение относится к группе 7, i=0.56 л/с*м2 и Q=105 л/с??
В таком случае применение оросителей для пенного пт на такой расход не подходит. Какое оборудование поставить под такой расход?(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fox222   Интенсивность орошения   6.7.2015, 8:48
- - artemwtf   Может Вам подойдет объемное тушение - ГПВ генерато...   6.7.2015, 9:42
- - Fox222   Пробую считать по СП5. Прил. Г, но возник вопрос. ...   6.7.2015, 11:03
|- - BTS   Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 11:03) Пробую с...   6.7.2015, 12:13
- - Fox222   А как же остальная площадь помещения? Пеной буду з...   6.7.2015, 12:42
|- - BTS   Цитата(Fox222 @ 6.7.2015, 12:42) А как же...   6.7.2015, 12:48
- - Sindarkon   Я, может, чего-то не понимаю, но зачем защищать пр...   6.7.2015, 14:22
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 6.7.2015, 14:22) Я, мо...   6.7.2015, 14:31
- - Fox222   Тогда выходит следующее: пенообразователь - Полярн...   6.7.2015, 15:04
- - Fox222   Тема была создана раньше Склад ЛВж называется. это...   6.7.2015, 15:23
- - Fox222   Можно ли подключать пенное апт к питающему трубопр...   7.7.2015, 17:04
- - BTS   Можно, если в СП 30 нет оговорок, запрещающих разм...   7.7.2015, 18:23
- - Fox222   Для гидр. расчета принимаю параметры работы устано...   8.7.2015, 9:59
- - BTS   Если Вы собираетесь делать объёмное тушение с запо...   8.7.2015, 12:57
- - BTS   Быть может, в документе ВНИПИНЕФТИ указано, как за...   8.7.2015, 13:32
- - Fox222   Почитаем, спасибо   8.7.2015, 13:43
- - Fox222   К установке приняты ЭГВП-50. высота установки 6,5 ...   18.7.2015, 9:01
- - Ferdipendoz   Исходите из условий крепления пеногенераторов. Раз...   18.7.2015, 10:39
|- - BTS   Цитата(Ferdipendoz @ 18.7.2015, 10:39) Ис...   18.7.2015, 13:08
- - Ferdipendoz   Могут. Но ГВПЭ для объёмного тушения эффективнее, ...   18.7.2015, 13:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных